Basado en la breve especificación y es idéntico en apariencia a otros que he conocido, es una bobina simple energizada para sostener la placa contra el electroimán.
Se libera cuando se rompe la corriente. Como se indica en la hoja de datos, la fuerza de retención es de 1200 libras a la corriente nominal. Esto será aproximadamente proporcional a la corriente, por lo que puede obtener, por ejemplo, una retención de ~ 600 libras a media tensión.
Tenga en cuenta que hay versiones de 12V y 24V del AEM10010.
No aplique 24V a la versión de 12V :-)
Aunque algunos electroimanes pueden indicar corrientes para 12V o 24V en la misma bobina, está claro que esto no es lo que significan aquí, ya que la corriente de 24V a 250 mA es la mitad de la corriente de 12V de 500 mA. es decir, constante 6 vatios. Los giros en la versión de 12V serán el doble, por lo que los giros de amplificación son los mismos en ambos casos.
Detección de intrusión de fuerza bruta: para puntos adicionales, debilite la corriente hasta el punto en el que puede forzar la puerta contra el imán mediante el uso de la violencia extrema. ENTONCES, cuando la puerta se abre sin que el imán se apague, declare una intrusión :-). (La detección de intrusiones de esta manera es estándar).
Pestillo contra la fuerza bruta:
Si desea frustrar al intruso de fuerza bruta, puede tener un simple "tope de puerta" secundario que, cuando se desactiva, detiene la puerta si se abre, digamos 20 mm, pero un electroimán lo puede extraer de la puerta. Esto sirve efectivamente al papel de una "cadena de puertas" tradicional.
En caso de un corte de energía o un impacto de fuerza bruta, la puerta puede abrirse PERO se detiene después de 20 mm en el pestillo secundario. Debido a que esto generalmente nunca toca la puerta en el uso normal, puede ser simple y no es necesario que tenga tolerancias estrictas.
Esto significa que no puede pasar por la puerta en una emergencia con la alimentación apagada, como es el caso con el pestillo de la placa magnética solo. Esto puede ser útil o peligroso dependiendo de sus circunstancias.
Estoy usando un interruptor de láminas para verificar cuándo la puerta está abierta / cerrada
Detección de sabotaje cortocircuitado / cortocircuito:
Para más puntos, por decirlo así, incluya una resistencia en serie R1 en la caja del interruptor de láminas y una resistencia en paralelo R2 a través del interruptor de láminas, sin que su presencia sea visible. Luego, cuando el interruptor de láminas no está en funcionamiento, se ve R1 + R2 y cuando es obvio, se ve R1. PERO si corta el cable, ve O / C y si corta los cables, verá S / C para que sepa en ambos casos que se está produciendo una manipulación indebida.
Honeypot:
Más puntos: haga que el cableado del interruptor de láminas sea visible en algún momento para que las personas puedan intentar manipularlo.
Y más: haga que el cableado que parece ser un interruptor de láminas sea visible con un detector de manipulación indebida para que se detecte la manipulación indebida, pero no puede afectar al circuito real.