¿Cuál es el punto del pin de habilitación del terminador de un RS485?

2

Estoy trabajando en la programación de la lógica para probar un controlador RS485 (consulte el manual aquí ). En la página 8 del manual de referencia, el pin A2 se describe como "Habilitación del terminador" (TE), que habilita una resistencia entre los pines A y los pines B.

¿Cuál es el punto de tener la opción de tener una resistencia entre los pines A y los pines B?

    
pregunta Randomblue

1 respuesta

5

Esto se debe a que no quiere que haya resistencias de terminación en cada nodo de su red. Si hicieras todas esas resistencias estarías en paralelo y la carga de la red sería demasiado alta.
Coloque resistencias de terminación solo en ambos extremos del bus.
Idealmente, en las líneas de transmisión, las resistencias de terminación deben coincidir con la impedancia característica de la línea. Entonces, una señal que llegue al final de la línea se absorberá completamente en la resistencia, sin que se produzcan reflejos.

    
respondido por el stevenvh

Lea otras preguntas en las etiquetas