Tengo un sistema (radial) con varios transformadores de múltiples devanados, por ejemplo, un transformador de 24 MVA con 7 devanados de 11 kV a 1.92 kV.
¿Quiero calcular cuál será la corriente de cortocircuito en el lado primario, si se produce una falla trifásica o de línea de línea debajo de uno de los devanados secundarios?
Para un transformador de dos devanados, esto es bastante sencillo.
Sin embargo, no sé qué valores utilizar en el caso de varios devanados. La capacidad de cada uno de los 6 devanados secundarios es de 4 MVA. Mi intuición me dice que el bobinado secundario será el factor limitante.
Suponiendo que la capacidad del cortocircuito es de 100 MVA y la impedancia del transformador es del 10%, ¿cuál será la corriente del cortocircuito?
No habrá contribución de los otros devanados secundarios.
Pensaría que la capacidad del devanado secundario (4 MVA) está dimensionando, y por lo tanto lo calcularía de esta manera: (falla de 3 fases)
\ $ Ik '' = 100MVA \ cdot \ $ \ $ 4MVA / 0.1 \ over \ sqrt3 \ cdot (100MVA + 4MVA / 0.1) \ cdot 11 kV \ $ = \ $ 1.5 kA \ $
Pero también podría ser el primario (24 MVA):
\ $ Ik '' = 100MVA \ cdot \ $ \ $ 24MVA / 0.1 \ over \ sqrt3 \ cdot (100MVA + 24MVA / 0.1) \ cdot 11 kV \ $ = \ $ 3.7 kA \ $
Pero nuevamente: podría ser algo completamente diferente, ya que un transformador de 7 devanados es bastante diferente de un devanado de 2 devoluciones. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Alguna literatura tal vez?
No tiene ninguna relevancia: grupo de vectores: Yd11y0d11.20d0.20d11.40d0.40