Corriente de cortocircuito a través de un transformador de bobinado múltiple

2

Tengo un sistema (radial) con varios transformadores de múltiples devanados, por ejemplo, un transformador de 24 MVA con 7 devanados de 11 kV a 1.92 kV.

¿Quiero calcular cuál será la corriente de cortocircuito en el lado primario, si se produce una falla trifásica o de línea de línea debajo de uno de los devanados secundarios?

Para un transformador de dos devanados, esto es bastante sencillo.

Sin embargo, no sé qué valores utilizar en el caso de varios devanados. La capacidad de cada uno de los 6 devanados secundarios es de 4 MVA. Mi intuición me dice que el bobinado secundario será el factor limitante.

Suponiendo que la capacidad del cortocircuito es de 100 MVA y la impedancia del transformador es del 10%, ¿cuál será la corriente del cortocircuito?

No habrá contribución de los otros devanados secundarios.

Pensaría que la capacidad del devanado secundario (4 MVA) está dimensionando, y por lo tanto lo calcularía de esta manera: (falla de 3 fases)

\ $ Ik '' = 100MVA \ cdot \ $ \ $ 4MVA / 0.1 \ over \ sqrt3 \ cdot (100MVA + 4MVA / 0.1) \ cdot 11 kV \ $ = \ $ 1.5 kA \ $

Pero también podría ser el primario (24 MVA):

\ $ Ik '' = 100MVA \ cdot \ $ \ $ 24MVA / 0.1 \ over \ sqrt3 \ cdot (100MVA + 24MVA / 0.1) \ cdot 11 kV \ $ = \ $ 3.7 kA \ $

Pero nuevamente: podría ser algo completamente diferente, ya que un transformador de 7 devanados es bastante diferente de un devanado de 2 devoluciones. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Alguna literatura tal vez?

No tiene ninguna relevancia: grupo de vectores: Yd11y0d11.20d0.20d11.40d0.40

    
pregunta Stewie Griffin

2 respuestas

4

Nunca he visto un transformador de siete bobinas, pero he tratado con transformadores de tres bobinas.

La información de la placa de identificación para un transformador de tres devanados en particular es como se muestra a continuación. (Gráfico redibujado de la foto para evitar mostrar la extensión completa de la gran placa de identificación).

Lasimpedanciasindicadasestántodasenunabasede60MVA.Enestecaso,pulseno.5eseltappingprincipal,asíqueconsideralasimpedanciascomoHV-LV19.32%,HV-TV33.08%,LV-TV9.93%.

Laimpedanciacitadaparacadapardedevanadosesconunatensiónaplicadaalprimerdevanado,alsegundodevanadoencortocircuitoyalrestodelosdevanadosdecircuitoabierto.ConsulteIEC60076.1:2005Transformadoresdepotencia-Parte1:General:

Por lo tanto, asumiendo -

  1. la placa de su transformador proporciona impedancia para cada devanado individual
  2. la prueba se realizó como se describe anteriormente
  3. su condición de falla será una falla trifásica en un devanado, los otros devanados efectivamente abren circuito

: su corriente de falla depende solo de la impedancia desde el devanado de alta tensión hasta el devanado en particular bajo falla.

En este ejemplo, una falla trifásica en el devanado de 33 kV produciría una corriente máxima de falla trifásica de 60 MVA ÷ 19.32% ÷ 33000 V ÷ √3 = 5.43 kA . Una falla trifásica en el devanado de 11kV produciría 60 MVA ÷ 33.08% ÷ 11000 V ÷ √3 = 9.51 kA .

    
respondido por el Li-aung Yip
2

La impedancia de transferencia determina la corriente SC junto con la corriente nominal del lado primario.

El 10% significa que el cortocircuito presentará una corriente nominal de 1/10% o 10x con un cortocircuito secundario, independientemente de donde la pérdida sea mayor.

BTW Así es también como Hot Spot Temp. Las pruebas de aumento se realizan utilizando una salida en cortocircuito pero una entrada reducida para adaptarse a la capacidad de VA. Ref. IEC 60076-7

    
respondido por el user38637