¿Cómo puedo controlar un ventilador de 120 voltios y 1amp con un termostato Nest?

2

Tengo un ventilador (caliente, neutro, tierra) que requiere 120 V y usa 1amp máx. Me gustaría poder controlar esto con un termostato para que el ventilador se encienda cuando la temperatura está por encima de cierto punto de ajuste. El termostato que estoy mirando, Nest, requiere 3 cables ... 24 VCA, un cable neutro y un interruptor. Cuando el termostato activa el circuito, conecta el neutro al cable del interruptor.

¿Cómo puedo controlar el circuito de 120 V con este termostato de bajo voltaje? ¿Y hay una manera de obtener una alimentación de 24 VCA al mismo tiempo para ejecutar el termostato?

Estaba pensando que necesitaría un transformador de 120V a 24V, pero no estoy seguro de cómo se vería el circuito del interruptor.

    
pregunta ensnare

2 respuestas

4

Necesita un transformador de 24 VCA para alimentar el termostato y un relé de 24 VCA (bobina) 120 VCA (o más) (contacto) 1amp (o más) (contacto).

El suministro de 24 VCA va al termostato y a un lado de la bobina del relé. El otro lado de la bobina del relé va al terminal conmutado, y el neutro (alimentación de 24 V) va al termostato.

El suministro de calor del 120VAC va a un lado del contacto del relé, el ventilador va al otro, el neutro (suministro de 120V) y la conexión a tierra van al ventilador.

Cuando el termostato cambia, la bobina del relé se energiza y su carga de 120 V se enciende.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Ecnerwal
1

Ecnerwal lo entendió bien, solo brindó un poco más de claridad y creó mi propio diagrama. Vivo en un edificio de condominios donde cada unidad tiene una unidad de soplado que sopla a través de bobinas llenas de agua para calentar / enfriar (agua caliente en invierno, agua fría en verano). Por lo tanto, es esencialmente un ventilador que debe funcionar al calor (cuando se configura para calentar en invierno con agua caliente en circulación) y se enfría (cuando se configura en agua fría y fría que circula).

Originalmente tenía un termostato Honeywell normal que funcionaba muy bien antes, pero tuve que conectar un cable común al Nest. Nest se desconecta automáticamente del cable Rh o Rc, además de usar esto para completar el circuito para ejecutar la calefacción o el enfriamiento. Sin el común, el nido tenía dificultades para correr y se apagaba tan pronto como comenzaba cuando estaba en calor (pero por alguna razón funcionaba bien en frío). Al agregar lo común, el siguiente es capaz de autoabastecerse (fuera de Rc / Rh) y lo común, y solo funciona como un termostato normal para la conexión de relé ahora.

    
respondido por el Kyle V