¿Puedo usar una banda de LED de 25 metros con un solo adaptador de corriente?

2

Tengo 5 franjas de 5 m de longitud y 300 LED RGB (tipo 5050) cada una. Un LED consume aproximadamente 20 mA a 12 V. Por lo tanto, mi configuración completa de 25 m usaría aproximadamente 30 A.

¿Es seguro conectar la serie de 5 bandas y alimentar un extremo con un adaptador de corriente de 30 A? Me pregunto si los pequeños rastros en los PCB pueden manejar eso. Si eso no fuera posible, ¿cuál sería una configuración segura?

    
pregunta danijar

2 respuestas

3

Vea los comentarios que dejé con su pregunta.

Personalmente, alimentaría cada tira de 5 m con su propio cable que regresa a su controlador o fuente de alimentación. Tenga en cuenta que el cable común tiene que manejar la suma de las corrientes para cada uno de los colores y, por lo tanto, debe ser un conductor más grande o múltiples conductores en paralelo.

    
respondido por el Dwayne Reid
2

La alimentación de 25 metros de placa de circuito flexible continua, desde una sola conexión de alimentación, no funcionará. Hay problemas de caída de calor y voltaje debido a la gran cantidad de corriente en la cinta de cobre de alta resistencia.

Cuanto más alta sea la corriente y más larga sea la tira de led, más bajo será el voltaje en el extremo lejano. En consecuencia, los leds se atenuarán a medida que nos alejemos del cable. Esto es ligeramente notable en una sola carrera de 5M, una carrera de 25M probablemente ni siquiera se iluminará al final.

Deberá ejecutar múltiples cables de 18 a 16 awg paralelos a diferentes partes de la tira de led.

    
respondido por el Passerby