Determine si dos salidas están en el mismo circuito sin acceso al interruptor [cerrado]

2

Vivo en un apartamento y no tengo acceso al panel del interruptor automático. En el verano ejecuto dos unidades de aire acondicionado, y accidentalmente he disparado el interruptor antes de ejecutar mi aspiradora. Esto causó una gran molestia, ya que tuve que esperar a que el súper llegara a casa para que él pudiera bajar y tirar el interruptor hacia atrás. Me gustaría evitar que esto vuelva a suceder, ya que 1/3 de mi apartamento estuvo sin electricidad durante aproximadamente 6 horas ese día.

Cuando sucedió, tomé nota de qué salidas salían, así que ahora conozco todas las salidas en ese circuito. Me gustaría poder diferenciar entre los puntos de venta en los dos circuitos restantes, para poder espaciar mis aparatos de alto consumo de manera uniforme y evitar futuros problemas.

Lo que estoy buscando es un dispositivo (o par de dispositivos) que pueda comprar y que me permita revisar dos puntos de venta y ver si están en el mismo circuito. He visto probadores de interruptores automáticos que vienen con un dispositivo que enchufas a un tomacorriente, pero el otro extremo requiere que tengas acceso a un disyuntor y pases el dispositivo por encima del disyuntor o algo similar para verificar. Como mencioné, no tengo acceso al interruptor, por lo que no es una opción. Lo ideal sería que hubiera un par que pueda enchufar en dos salidas separadas y que una de ellas me diga si están conectadas o no. Mis búsquedas en línea no han dado ningún resultado en un dispositivo como este, así que tengo curiosidad por saber si hay alguna forma de hacerlo desde el apartamento, sin acceso a interruptores y definitivamente sin disparar ningún interruptor.

No aceptar respuestas que digan "apague su CA antes de ejecutar la aspiradora" o algo así. Obviamente, en el futuro me aseguraré de que los apague, pero esto es más una cuestión de equilibrio de carga de mis dispositivos que tienen que ejecutarse simultáneamente.

    
pregunta carbide20

2 respuestas

4

Hay algunas maneras. Supongamos que ya ha mapeado el circuito 1 y excluya eso de estas pruebas.

Este método funcionará si hay un largo cableado hasta el panel de servicio (caja de interruptores). Retire todas las cargas grandes de todos los circuitos de la casa. Nada en la casa excepto verrugas en las paredes, cargas de vampiros y relojes.

Ahora elija cualquier receptáculo, designe este circuito 2. Enchufe una regleta de alimentación en una toma de corriente y su carga más grande en la otra. Ponga aún más material en la regleta hasta que haya cargado ese circuito tanto como se atreva. Mida el voltaje entre hot y neutral a medida que agrega cargas; Lo ideal es que comience a ceder uno o dos voltios.

Ahora mida el voltaje entre neutral y ground en cada salida. Estamos buscando una pequeña diferencia de menos de 1 voltio. Todos ellos están en el mismo circuito, el que cargó al máximo. Notará que algunos tomacorrientes tienen un voltaje ligeramente más alto que otros porque están en diferentes lugares a lo largo del cable. Lo que tendrán en común es que su voltaje se restablecerá a la normalidad cuando se descargue el circuito.

Ahora apaga tus cargas lo antes posible. Los interruptores pueden demorar hasta 20 minutos en dispararse si están ligeramente sobrecargados.

¿Por qué funciona esto? Si carga mucho un circuito, su voltaje disminuirá ligeramente, debido a nuestro querido amigo Sr. Ohm. Pero los cables hot y neutral son del mismo tamaño. Eso significa que ambos se hundirán casi por igual - hot caerá en voltaje y neutral aumentará en voltaje. Ground no se está hundiendo: como el haz indicador descargado en una llave de torsión, es un punto de referencia. Si el terreno se desplaza de manera precisa con neutral, es posible que tenga un terreno pirata.

Este método solo funcionará si los dos circuitos restantes están en polos opuestos en el panel de servicio (suponiendo el servicio habitual de fase dividida 120/240 común a América del Norte). En igualdad de condiciones, hay un 50% de posibilidades de que esto sea cierto.

Elija cualquier salida, designe este circuito 2. Enchufe un cable de extensión largo en él. Coloque el cable de extensión cerca de cualquier otra salida y mida el voltaje entre hot (en el cable de extensión) y hot (en la salida). Algunos serán 0 voltios. Otros PUEDEN ser de 240 voltios. Si lo son, has identificado tu tercer circuito. Si obtiene 120 voltios, algo está mal, por ejemplo, hot y neutral invertidos. Si obtiene 0 voltios, las dos salidas están en el mismo circuito.

    
respondido por el Harper
1

Puedes usar un sensor de campo magnético sensible para recoger el campo alrededor de los cables muy cargados para lograr lo que pretendías hacer.

Como se sugiere en la otra respuesta, descargue todas las cargas de todos los puntos de venta. Elija uno de los tomacorrientes y cárguelo lo más pesado posible con la carga más pesada que tenga, quizás con un hervidor eléctrico de 2kW.

Ahora use el trazador de campo para rastrear los cables y sígalo a todas las demás salidas a las que está conectado.

Si no tiene un trazador de campo, realmente puede hacer uno barato. Hice el mío modificando un viejo reproductor de casetes de audio portátil, conocido clásicamente como el walkman. Extraiga su cabezal de reproducción y reemplácelo con el solenoide del motor del reloj de pared. Pegue el solenoide en el walkman y suelde sus conductores a los cables conductores que originalmente se conectaron al cabezal de reproducción.

Después de conectar dos baterías AA y los auriculares estéreo de 3,5 mm al walkman, tendrás un sensor de campo portátil perfecto. Después de algunos experimentos con la colocación y orientación del solenoide sobre los cables que llevan la corriente, la sensibilidad del trazador de campo puede reconocerse y usarse de manera muy predictiva. Solo escuche el ruido de frecuencia de red más alto, 50 o 60 Hertz depende de dónde viva.

edit

El walkman comienza a actuar como un indicador de campo magnético de CA cuando se presiona el botón REPRODUCIR, pero durante este tiempo, el mecanismo interno del motor también comienza a funcionar. Estos cables del motor deben cortarse para evitar que el solenoide del sensor capte el ruido del motor.

    
respondido por el soosai steven

Lea otras preguntas en las etiquetas