diferencia entre la salida del modo de contacto seco y la salida del colector abierto

2

Tenemos un dispositivo que puede funcionar con entrada de contacto seco y un dispositivo que ofrece salida de colector abierto. ¿Interoperará?

¿Hay alguna diferencia entre la salida del modo de contacto seco y la salida del colector abierto?

Si un dispositivo funciona con entrada de contacto seco, ¿funciona de inmediato con entrada de colector abierto?

    
pregunta SunnyShah

2 respuestas

4

" Entrada de contacto seco " significa que solo se debe acortar para activar (destinado a ser utilizado con un contacto seco como un interruptor / termostato / relé / colector abierto, etc.).
"Colector abierto" significa un transistor con colector conectado a la salida; solo se puede usar para tirar algo a tierra (es decir, cable de salida corto a cable de tierra)
Ya que eso es todo lo que necesitamos hacer aquí, entonces debería funcionar (siempre que el cable a tierra del colector abierto esté conectado al lado negativo de la entrada)

    
respondido por el Oli Glaser
2

Una "entrada de contacto seco" generalmente espera que sus dos contactos se acorten entre sí para activarlo, y NO se acorten a cualquier otra cosa.

Una "salida de colector abierto" es aquella que está en circuito abierto cuando está inactiva y cortocircuitada a tierra cuando está activa. Se suele suponer que este tipo de salida es un transistor NPN (o su equivalente), y está destinado a sumir la corriente a tierra solamente.

En general, NO está bien para conectar una salida de colector abierto a una entrada de contacto seco, a menos que sepa por otros medios que a) el circuito de contacto seco es CC yb) es seguro para conectar una de las entradas de contacto seco de forma permanente a la tierra del circuito del colector abierto.

A modo de ejemplo, considere un termostato HVAC normal. El circuito de control del calentador generalmente funciona con 24 VCA, y el contacto seco en el termostato puede activarlo de manera segura. Pero la tensión de CA probablemente dañaría los circuitos de una salida de colector abierto. O, si este último incluye un diodo para la protección de voltaje inverso, estaría medio encendido todo el tiempo (conexión en derivación) o solo medio encendido cuando esté activo (conexión en serie).

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas