Con un circuito de 12v que alimenta 5x 300w inversores a una distancia de 15 metros. ¿Qué tamaño de cable debo usar?

2

Tengo el trabajo de cablear un divelivaboard de 30 m de largo, y el cliente quiere inversores de 300 vatios en cada cabina. Él insiste en un anillo que alimenta todo y yo seguí adelante y compré un montón de cable antes de discutir cualquier cosa.

La longitud total del anillo es de alrededor de 15-20 metros, 5 inversores sin incluir iluminación y ventiladores.

Le he dicho que esto no es práctico, pero tener la opinión de otra persona sería útil.  Entonces, ¿qué tamaño de cable se debe usar (teniendo en cuenta que todos los inversores podrían estar a plena demanda al mismo tiempo)?

    
pregunta Stu

2 respuestas

5

Digamos, no más de 0.5V de caída, 130A, 30m.

Regla de oro para el tamaño del cable:

\ $ Q \ text {[mm} ^ 2] = \ dfrac {I \ text {[A]} × l \ text {[m]} × 0.018} {\ Delta U \ text {[V]} } = \ dfrac {130 × 30 × 0.018} {0.5} = 140 \ text {mm} ^ 2 \ $

Resultado: al menos \ $ 140 \ text {mm} ^ 2 \ $, y necesita dos de ellos. Eso es alrededor de 13 mm de diámetro sin aislamiento, y necesita dos de ellos. También es necesario conectar a ese cable en cada cabina.

Debería colocar los inversores cerca de la fuente de alimentación de la embarcación y transportar el alto voltaje a distancia.

Otra opción sería colocar un generador de CA adecuado en el barco y mantener la fuente de alimentación completamente fuera del sistema de CC del barco.

    
respondido por el posipiet
1

Con un anillo principal, cualquier cable en funcionamiento normal solo transporta la mitad de la corriente, por lo que puede ajustar la respuesta de Posipiet en consecuencia. Sin embargo, en el caso de (a) un circuito abierto en el lugar equivocado y (b) carga completa en todos los inversores, la instalación debe permanecer segura, por lo que respaldaría su elección del tamaño de cable y obtendré el beneficio del anillo como menor pérdida de voltaje y menos energía desperdiciada en la operación normal. (La caída de 0.5V a 130A es 65W disipada en los cables; pueden calentarse)

Pero dada su situación, sugeriría una estrella en lugar de un anillo, un par separado que corre a cada inversor que lleva solo 25A. Esto significa una pérdida mucho menor en cada cable y es posible que pueda utilizar el cable que ya compró. Cualquier falla será detectada inmediatamente (a diferencia de un anillo) y solo afectará a una cabina (a diferencia de un anillo) y usted puede proteger cada circuito individualmente en el tablero de distribución.

    
respondido por el Brian Drummond

Lea otras preguntas en las etiquetas