LT1084 como regulador de control de corriente

3

Estoy usando LT1084 como un regulador de control actual. Circuito mostrado abajo

DadoqueeltransistorQ2estácontroladoporunimpulsoPWM,elvoltajedesalidadeLT1084varíacomosemuestraacontinuación

Ya que se usa como corriente controlada, también afecta la tensión de entrada, como se muestra a continuación. La tensión de alimentación a LT1084 es 5V y 5V es generada por un regulador de conmutación desde la entrada de 12V.

Aunque, entre 12V y 5V, se coloca un regulador de conmutación, pero el mismo impacto (como en el suministro de 5V que se muestra en la figura 3) también se puede ver en el suministro de 12V.

Dado que la variación es muy baja, alrededor de 0.0016 V, es manejable. Pero estoy preocupado por el EMC y EMI. ¿Esta variación causará un impacto en EMC / EMI?

    
pregunta Sanjeev Kumar

1 respuesta

1

como sé, no tendrá mucho impacto ya que es bastante pequeño. puede agregar algo de RC sobre Q2 para eliminar ese aumento negativo, ya que eso hará más en el EMI.

Si desea obtener una mejor entrada, también puede agregar CLC (cap-coil-cap) allí para filtrar la variación

    
respondido por el niels1

Lea otras preguntas en las etiquetas