2

Estoy viendo la hoja de datos de interruptores de la serie Gemini de TE Connectivity y la clasificación de contacto se da como:% código%. Quiero usar este interruptor para la aplicación de CC y la primera parte de las especificaciones: 5A @ 125VAC or 28VDC resistive; 0.4VA @ 20V AC or DC parece inconsistente con el segundo 5A @ 28VDC , lo que sugiere una corriente de 0.4W / 20V = 0.02A. ¿Alguien puede explicar la discrepancia entre 5A en la primera parte y solo 0.02A en la segunda?

    
pregunta Paul Jurczak

2 respuestas

4

Las cargas inductivas forzarán el aumento del voltaje en una interrupción del circuito, por lo que hay una probabilidad mucho mayor de que el interruptor se encienda. Por lo tanto, la tensión máxima es mucho menor bajo tal carga. La potencia reducida es para que el interruptor en sí no se derrita o encienda si se arquea.

    
respondido por el Ignacio Vazquez-Abrams
2

VA se utiliza para potencia reactiva, es decir, conmutación inductiva.
Cuando se rompe un circuito inductivo, la corriente DEBE continúa instantáneamente. Para hacer esto, si no hay una ruta formal disponible, el voltaje aumentará hasta que la corriente continúe fluyendo. Esto da como resultado un "pico de voltaje" inductivo. La energía puede terminar almacenada en capacitancia parásita (de modo que 1 / 2.Li ^ 2 se transforme en 1 / 2.CV ^ 2) o si hay caminos para completar el circuito a voltajes inferiores a los requeridos para el almacenamiento capacitivo, una chispa ocurrira. Dichas chispas disipan parte de la energía en las superficies de contacto del interruptor, causando picaduras y daños generales y "debe evitarse" [tm]. Accidentalmente encontrará que la clasificación inductiva de los interruptores es mucho más baja que los valores de CA. Los circuitos de CC caen en la categoría "puede ser inductivo".

Incluso con una inductancia parásita, se puede formar y mantener un arco de CC.
En los circuitos de CA, si se forma un arco, se extinguirá medio ciclo después. Como esto ocurre generalmente durante la apertura del contacto, cuando la tensión aumenta al valor donde ocurrió el arco, los contactos estarán más separados (generalmente mucho más lejos. En un circuito de CC no hay 100 o 120 cruces por segundo por segundo para extinguir el arco). A medida que el espacio de contacto se ensancha, el canal conductor de gas ionizado proporciona una ruta de conducción para mantener el arco.

Las unidades de expulsión de magnetioc se utilizan en AC & Los interruptores de CC para extender la longitud del arco o el arco pueden dirigirse a un par de conductores divergentes, de modo que la chispa se eleva bajo los efectos de convección térmica hasta la brecha de ampliación,

    