La mayoría de los motores eléctricos de CA (motores de inducción) funcionan a una velocidad que es una función de la frecuencia de suministro y la carga en el motor. Por lo tanto, a medida que varía la frecuencia de la red, la velocidad de cada motor de inducción conectado al sistema varía con ella.
En el nivel más básico, las personas no necesariamente quieren que sus motores cambien de velocidad todo el tiempo, independientemente de su carga, y muchos tipos de carga tienen una relación entre la velocidad y la potencia que no es lineal: los ventiladores son una Buen ejemplo de esto, donde el par es proporcional a la velocidad, por lo que la potencia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto significa que pequeños cambios en la frecuencia conducen a mayores cambios en la potencia. Es útil para el operador de red que si la frecuencia disminuye también la carga (la frecuencia descendente es una señal de que los generadores no están a la altura de la carga), pero es evidente que puede tener demasiado de algo bueno, y es fácil vea cómo puede terminar con todo a la caza, ya que una menor frecuencia provocó que las cargas cayeran, lo que provocó un aumento de la frecuencia y un aumento de la carga, causando que la frecuencia cayera, etc., hasta el infinito.
Claramente, es más fácil configurar las cosas para que sean estables si solo intentas hacerlo en un pequeño rango de velocidades, por lo tanto, las restricciones.
Además, la frecuencia es la única señal de la condición de una red que está disponible inmediatamente para cada generador y cada consumidor, por lo que los consumidores pueden desconectarse automáticamente si la frecuencia cae demasiado lejos, en un intento de ayudar a la red a recuperarse de un Pérdida de generación. Los generadores se desconectan si la frecuencia cae demasiado, porque quién quiere ser la última persona que intenta suministrar un sistema de energía defectuoso ...