Pregunta sobre la corriente de retorno de red

2

Dado que el cable neutro está conectado a tierra en el panel del interruptor, estoy confundido en cuanto a si la corriente realmente fluye a lo largo del neutro hacia la cabeza de servicio.

Si no, entonces, ¿qué es lo que realmente absorbe la corriente? (Me doy cuenta de que es AC, pero la corriente debe ir a algún lugar durante un solo ciclo).

    
pregunta Darren

2 respuestas

5

Quizás el siguiente boceto ayude. Esto está conectado a tierra según la práctica australiana (AS 3000).

Tenga en cuenta que la suciedad ('masa general de la tierra') es de alta impedancia y no fluye corriente apreciable entre los electrodos de tierra. Por lo tanto, cualquier corriente que fluya a través del conductor activo debe regresar a través del conductor neutro, ya que no hay otro camino posible para que fluya.

P:"Si no hay una corriente apreciable entre los electrodos de tierra, ¿por qué es peligroso tocar un cable vivo?"

A: tocar un cable vivo no te mata por sí solo. Tenga en cuenta que las aves están muy felices de sentarse en las líneas eléctricas.

Lo que te mata es completar un circuito entre activo y tierra (o neutral) . Una forma muy directa de hacer esto se muestra a continuación. Tenga en cuenta que muchas cosas están unidas a la tierra: el marco de acero de su casa, las barras de refuerzo en losas de concreto, las tuberías (los servicios de agua metálicos deben estar unidos a la tierra en Australia), etc.

Nisiquieratienequetocardosconductoresmetálicosparaelectrocutarse.Elsuelotieneunaresistencia'alta'peronounaresistenciainfinita.Porlotanto,cuandouncableactivotocaelsuelo,unacorrientesedifundeenelsueloy,finalmente,regresaalafuente.Sipresentaunarutaderesistenciamásbajaparaestacorriente,fluiráatravésdeyou.Esteeselconceptode'tensióndecontacto'y'tensióndepaso'quedebemostenerencuentaaldiseñarinstalacionesdealtatensión.

Elvoltajedecontactoesmuymalo,porquesitocaunconductorvivoconsusmanosylacorrientefluyehaciasuspies,atravesarásupecho,esdecir,sucorazón.Elcorazónesmuysensiblealasdescargaseléctricas.

Elvoltajedepasonoestanmalo,porquelacorrientefluyeenunapiernaysaleporlaotra.Nohayórganosrealmenteimportantesentrelaspiernas.

Además, hemos tenido incidentes en los que los conductores de grúas han contactado con las líneas aéreas de alta tensión. La acción recomendada es permanecer en la grúa, ya que el metal circundante tiene el mismo voltaje, por lo que no se electrocutará. Si tiene que huir, es decir, porque la grúa está en llamas, la acción recomendada es saltar (para no tocar el metal de la grúa y el suelo al mismo tiempo, ya que pueden tener diferentes voltajes). ) y luego conejito salte con los pies juntos. Mantener los pies juntos reduce al mínimo el voltaje entre los pies.

Sí, lo digo en serio.

    
respondido por el Li-aung Yip
2

Vuelve al transformador en el polo. La conexión a tierra es sólo por seguridad. El transformador de polos también debe estar conectado a tierra y también debe haber un cable neutro entre el panel de servicio y el transformador donde normalmente fluirá la corriente de retorno.

    
respondido por el alex.forencich

Lea otras preguntas en las etiquetas