¿Qué sucede cuando supera los amperios máximos de un relé de estado sólido?

2

Tuve una pregunta rápida. Estoy usando un Crouzet GA8-6D05 para transmitir las luces de Navidad durante las vacaciones. Básicamente piraté un cable de extensión (120VAC US < 1Amp) para hacer esto. Actualmente estoy usando un cable de extensión empalmado para realizar operaciones de encendido y apagado a través de un microcontrolador.

Durante el verano, comúnmente usamos esta misma salida para una fuente de agua en nuestro patio (también 120VAC US < 1Amp). Estaba pensando en usar el SSR mencionado anteriormente para encender y apagar la fuente de agua también. Estoy pensando que la mejor manera de hacer que esto funcione sería hackear la salida real. Ya sé que puede separar un receptáculo de dos enchufes cortando la placa de metal que se conecta positiva en un lado y negativa en el otro.

Mi pregunta es: ¿Qué pasará con el SSR si la carga supera los 5 amperios máximos para los que está clasificada? ¿Estallará, iniciará un incendio o simplemente rechazará la llamada de los amplificadores adicionales? Estoy preocupado por los riesgos de incendio, no me preocupa realmente la cosa que muere necesariamente. Me preocupo por dejar esto en la pared si vendo la casa, ya que no planeo usar la salida para nada más de lo que se menciona anteriormente, pero es posible que los siguientes propietarios no sigan las instrucciones.

¡Gracias de antemano por tu ayuda!

    
pregunta ThaKidd KG5ORD

1 respuesta

8

Con las inquietudes que indicas, y especialmente con la instalación del relé en una pared, supongo que la respuesta es:

No.

Puede agregar un fusible, pero luego, tendrá que encontrar una calificación en la hoja de datos del relé que le informará si está aprobado para su uso con un fusible y, de ser así, cuál será la calificación del fusible. En general, tendría que hacer la misma calificación para todo el sistema (relé, fusible, tipo de toma de corriente, posibles cargas) que el proveedor original hizo para la combinación del relé y la fuente.

El relé no limitará la corriente (amperios) a un nivel que sea seguro para sí mismo. Cuando está sobrecargado, es probable que actúe como un cortocircuito para condiciones de sobrecarga moderadas y no se abra (o explote, o queme) en condiciones de sobrecarga severa o continua.

Lo que hay que recordar es esto: una vez que supere cualquiera de las calificaciones, el fabricante no garantizará nada de lo que le digan en la hoja de datos y usted estará solo.

Además, al tener el relé instalado en una pared donde realmente no puede deshacerse del calor que produce, recomiendo usar la curva de reducción de 60 ... 70 ° C, que le indica que no debe exceder 2 ... 3 A.

La respuesta de un hacker, sin embargo, es:

Sí, su configuración podría funcionar, ...

... pero tendría que asegurarse de que todo está bien y dentro de los límites y características especificados.

    
respondido por el zebonaut

Lea otras preguntas en las etiquetas