¿Cómo la conexión a tierra del circuito proporciona seguridad?

2

No entiendo el concepto de conexión a tierra de un circuito por razones de seguridad, en este circuito que simulé, imagínese al tocar mi mano El circuito como el interruptor cerrado. Estoy creando un circuito cerrado entre mi cuerpo y el circuito permitiendo que la corriente pase a través de mí. Si el circuito estuviera aislado o flotando, sin embargo, sería imposible para mí ser zapping porque no habría un camino cerrado para que la corriente entrara y saliera. Entonces, ¿cuál es el punto de conectar el circuito a tierra? Y en segundo lugar, ¿la conexión de cualquier punto de un circuito a tierra física hace que la tensión en ese punto llegue al nivel del suelo?

    
pregunta Dogus Ural

4 respuestas

2

La tierra utilizada por seguridad es un concepto completamente separado de la tierra en circuitos de baja tensión. Si bien este último es solo un punto de referencia con baja impedancia para los terminales de alimentación, la conexión a tierra segura es un circuito completamente separado que normalmente no lleva corriente.

En las instalaciones modernas (con protección de corriente de corriente ), cualquier corriente en el cable de tierra por encima de un cierto umbral conduce a Disyuntor inmediato de disparo. Esto protege a la persona que de alguna manera logró tocar un cable vivo, como en su ejemplo. La única manera de obtener una descarga eléctrica sin tropezar con la protección sería tocar los cables calientes y neutros, sin tocar el suelo.

En instalaciones anteriores, el cable a tierra se conecta simplemente a partes conductoras que podrían tocarse, como cajas metálicas (con mayor frecuencia TN- A tierra , pero existen otros sistemas de puesta a tierra). Esto garantiza que las cajas de metal no pueden activarse sin provocar un cortocircuito rápido. Por supuesto, si abres el estuche y logras tocar un cable vivo en el interior, no habrá nada que te proteja.

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
4

No se puede confiar en que la alimentación de CA o la alimentación de CC de alto voltaje estén aisladas. Por esta razón, cualquier parte metálica expuesta (conductora) debe conectarse a tierra porque, si se desarrolló una falla en el cableado interno que se conectó "viva" a esas partes metálicas expuestas, el fusible (sí, se requiere un fusible o interruptor para prevenir la electrocución) se fundirá. el live está desconectado en sentido ascendente.

El fusible es mucho más "débil" que el cable a tierra, por lo que, después de un corto período de unos pocos mili segundos, el fusible se quema y el dispositivo se vuelve seguro. En ese corto período de tiempo, puede recibir un pequeño shock, pero la probabilidad sugiere que este es un evento poco probable.

Un suministro de CA flotante no es tan seguro incluso al tacto debido a la capacitancia a tierra; por lo general, se puede sentir un "cosquilleo" decente.

    
respondido por el Andy aka
1

Si el dispositivo está alimentado por la red eléctrica, siempre está relacionado de alguna manera con el suelo. No es posible un potencial de flotación absoluto a menos que la batería funcione, incluso entonces siempre existe una capacidad de resistencia de aislamiento finita. A cierto voltaje el aislamiento se rompe, siempre La conexión a tierra está conectada a la caja metálica, debe hacer un nuevo simulador y, si un componente defectuoso toca la caja, la corriente se hunde en una conexión a tierra, su cuerpo sería solo un circuito paralelo con una impedancia mucho más alta que un cable.

  

Y, en segundo lugar, conecta cualquier punto de un circuito a tierra.   tierra tirar el voltaje en ese punto al nivel del suelo?

Sí.

    
respondido por el Marko Buršič
1

La conexión a tierra de seguridad proporciona protección contra fallas cuando un componente en el equipo no actúa como se diseñó originalmente. Algunas condiciones de falla se pueden hacer más peligrosas por la presencia de la tierra de seguridad, pero en general se diseñará una tierra de seguridad para detectar fallas latentes antes de que ocurra una situación peligrosa.

Es cierto que un cuerpo humano necesita estar expuesto a dos partes de un circuito antes de que pueda ocurrir la electrocución. La intención de una conexión a tierra de seguridad es evitar que incluso un pasado del equipo externo (que se puede tocar) se conecte al circuito en vivo, deteniendo el problema antes de que se vuelva fatal. Estas prácticas están diseñadas analizando cientos y miles de condiciones de falla en la vida real.

    
respondido por el Sean Houlihane