Tan obvio como parece, pero es mejor prevenir que lamentar, y he vuelto a hacer suficientes enchufes de este tipo para pensar que vale la pena responder:
- asegúrese de que las presiones de alivio de tensión en la cubierta exterior (la cubierta exterior debe alcanzar 2-3 mm más allá del "puente" de alivio de tensión)
- corte los cables L y N ~ 1 cm más cortos que el cable PE, luego doble el cable PE sobrante para que se desprenda por última vez cuando el cable se retire forzadamente del enchufe
- use alicates puntiagudos adecuados para colocar los tres cables alrededor de los pernos roscados que luego sacarán los tornillos de la parte superior del conjunto del tapón (a menudo el aislamiento se daña al apretar entre las piezas de plástico, o incluso el tornillo, que puede ser realmente peligroso con los modelos baratos donde se puede acceder a los tornillos de la caja mientras el enchufe está en el zócalo (la cubierta del enchufe es de plástico, por lo que no hay protección de PE).
- pruebe el cable después del ensamblaje, con una carga cercana a su capacidad nominal (por ejemplo, un radiador de 3000 W)
Tenga en cuenta que ni SCHUKO ni EN 60204 (VDE 011) exigen explícitamente la soldadura o las férulas en el cable trenzado, sino que utilizan férulas Es una práctica común y debería ser estándar siempre que se use un tornillo para sujetar un cable trenzado.
El revestimiento de estaño puede parecer una alternativa barata a los casquillos pero es difícil de entender bien y peligroso . Durante los últimos 15 años no he visto a ningún electricista profesional en Europa Central practicándolo más.
Una peculiaridad de SCHUKO es que la "polaridad" no importa, no hay ninguna marca sobre dónde deben ir L y N porque los enchufes no son direccionales como, por ejemplo, los británicos.