UPS para enrutador doméstico [duplicado]

2

Algunas veces tenemos cortes de energía que duran aproximadamente 100 ms y son lo suficientemente largos como para descargar los condensadores dentro del enrutador. Cuando eso sucede, debemos esperar entre 10 y 15 minutos el DNS, lo cual es bastante molesto. Lo que me gustaría hacer es tener (barato) UPS solo para el enrutador que soportará cortes de energía de 0,5 s. Las especificaciones del enrutador (las probaré con un multímetro para estar seguro del amperaje) son 12V 1.5A. Creo que mis opciones son:

  • Batería SLA con cargador y convertidor DC boost, 4V 4.5Ah (el más pequeño que pueda obtener). Busqué cargadores SLA de 4V pero no puedo encontrar ninguno, necesitaría hacer uno desde la fuente de alimentación de conmutación estándar de 12V a través del circuito de sincronización y el convertidor reductor. Tendría que investigar más sobre la carga de los SLA.

  • Condensadores / supercápsulas. Adición de tapas electrolíticas en paralelo entre el gato barril DC. No se conoce la viabilidad de esta solución. Tendría que investigar cómo calcular la capacitancia adecuada.

La solución con condensadores sería mucho más simple.

Editar: Después de investigar un poco más, se me ocurrió esta configuración:

2 × 18650 baterías conectadas al circuito PCS 2S > 2S 5A PCM que pasan por el convertidor de refuerzo para proporcionar 12V (también con indicador de batería 2S). No estoy seguro de cómo hacer que funcione solo cuando no hay energía para que la verruga de la pared aún esté conectada. El único inconveniente es que después de unas pocas descargas / tiempo de uso prolongado necesitaría recargar las baterías, pero eso no será un problema.

    
pregunta Oxmaster

2 respuestas

5

El cálculo de la capacitancia necesaria es fácil para una simple tapa paralela: 1 microfaradación suministrará 1A de corriente durante 1 microsegundo mientras disminuye el voltaje en 1 voltio. 1A es una corriente de estado estable típica para un enrutador inalámbrico, y supongo que la mayoría de estos pueden sobrevivir a un voltaje de entrada de 11 V, por lo que necesita aproximadamente tantos faradios como los segundos que desea que dure su enrutador. Tal vez su enrutador pueda soportar una caída de 10 u 8 voltios, en cuyo caso puede salirse con la mitad o un cuarto de ese valor, respectivamente.

Lo que es más complicado es hacer que los límites funcionen como se pretende. Primero, a la mayoría de las fuentes de alimentación no les gustará cuando las encienda en frío con una tapa enorme conectada a la salida. Podrías matar rápidamente los fusibles reajustables internos o los diodos rectificadores si haces esto. Esto se puede resolver con un circuito de precarga, como este (busque un diodo Schottky con baja caída de voltaje):

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Segundo, muchos supercápsulas se parecen más a las baterías que a los capacitores cuando los usas. Preste atención a su clasificación actual y resistencia interna para asegurarse de que realmente pueden suministrar 1A.

Para SMPS, probablemente pueda mantener las tapas aún más pequeñas ajustando el bus de CC caliente (alto voltaje) en lugar del frío (bajo voltaje). La mayoría de las SMPS pueden funcionar con cualquier cosa entre 80 y 230 VCA, por lo que (asumiendo que la tensión de la red es de 230 V), las tapas pueden regalar casi 2/3 de su carga mientras se mantiene la SMPS en funcionamiento. Este hecho, junto con su mayor voltaje (que conduce a una mayor energía almacenada) reduce la capacitancia requerida en aproximadamente 2000 para un SMPS con una eficiencia decente. Las tapas de flash fotográfico son excelentes para esto, ya que son relativamente baratas y están clasificadas a 400V. La desventaja obvia es la necesidad de probar y aislar correctamente tu hack, ya que sorprenderte con una tapa de 400 V suele ser mortal.

Las baterías son ciertamente una opción, pero necesitará implementar algún tipo de cargador (dependiendo de la química que elija) y un convertidor de arranque para aumentar el voltaje de la batería a 12V. También deberá reemplazar la batería de vez en cuando (compárela con las buenas tapas que durarán 20 años o más).

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
3

Es probable que su problema haya desaparecido si acaba de obtener una fuente de alimentación que está sobrevaluada. Como un bloque de suministro de 3A desde un disco duro externo.

Para un UPS, los cortes de energía de un segundo son problemáticos, requieren un UPS en línea. Un UPS en línea tiene una topología AC- > DC- > AC en lugar de un relé de bypass.

Los condensadores o el suministro sobrevalorado pueden ayudarlo a sobrevivir a estas fallas de un segundo, pero ¿por qué no ir a UPS completo en su lugar?
Puede obtener un UPS DC de Mean Well como el DRC-60A o Phoenix QUINT-UPS.

    