Un contacto seco a veces puede requerir lo que se conoce como una corriente de humectación. Esto significa que cuando el contacto se cierra, hay una corriente disponible para fluir a través del contacto de una cierta cantidad (generalmente especificado por el proveedor). Esto generalmente se logra mediante la carga y, en el caso de un relé, puede ser de unos miliamperios a varios amperios. La corriente tiene el efecto de limpiar el contacto.
Cuando el contacto se utiliza únicamente para la señalización, se pueden formar capas de óxido y, aunque el contacto parece estar cerrado, registra un circuito abierto o parcialmente cerrado. Normalmente, los proveedores (como en el caso de los relés) sugieren una corriente de humectación y esta corriente de humectación generalmente es suministrada por una resistencia de pull-up a un suministro de CC local (quizás 5 V). La corriente irá de alguna manera para asegurar que el contacto se mantenga limpio, pero la tensión de alimentación también es importante: si es demasiado baja, independientemente de la corriente potencial disponible, los óxidos de contacto que se acumulan no se pueden penetrar.
Aquí hay algunas palabras de wiki sobre humectación actual. A continuación hay una cita de un enlace en esa página: -
La corriente de humectación es la corriente mínima que necesita fluir a través de una
interruptor mecánico mientras se acciona para romper cualquier película de
oxidación que puede haberse depositado en los contactos del interruptor. [12] los
La película de oxidación ocurre a menudo en áreas con alta humedad. Siempre que
una cantidad suficiente de corriente de humectación es un paso crucial en el diseño
Sistemas que utilizan interruptores delicados con pequeña presión de contacto como
Entradas de sensores. Si no lo hace, podrían quedar interruptores.
eléctricamente "abierto" debido a la oxidación por contacto.
Aquí hay un hilo de un sitio de control.com que brinda la experiencia del problema del usuario. En resumen, debe hacer su tarea sobre el contacto si está expuesto a la humedad.
Si lee esta discusión, se menciona 6mA PERO no hay excusa para hacer la tarea en el contacto seco y descubrir lo que dice el fabricante.
Yo diría que algunos contactos secos estarán bien a menos de 0.1 mA, pero algunos podrían no estar bien a 10 mA. Un contacto sellado, como uno en un relé de lámina, casi siempre será bueno para micro amperios bajos.