¿Tensión / corriente recomendada para la entrada de contacto seco?

2

¿Cuál sería un valor razonable para el voltaje y la corriente máxima que se utilizaría junto con una salida de contacto seco remoto para que pueda regresar a mi MCU (a través del aislador)? Planeo usar esta entrada tanto para contacto seco como para colector abierto (en otras palabras, planeo tener un pull up en mi tablero). No lo quiero demasiado alto para que una salida de colector abierto estándar (30V / 50mA-100mA) también pueda funcionar en él.

    
pregunta Pugz

2 respuestas

8

Un contacto seco a veces puede requerir lo que se conoce como una corriente de humectación. Esto significa que cuando el contacto se cierra, hay una corriente disponible para fluir a través del contacto de una cierta cantidad (generalmente especificado por el proveedor). Esto generalmente se logra mediante la carga y, en el caso de un relé, puede ser de unos miliamperios a varios amperios. La corriente tiene el efecto de limpiar el contacto.

Cuando el contacto se utiliza únicamente para la señalización, se pueden formar capas de óxido y, aunque el contacto parece estar cerrado, registra un circuito abierto o parcialmente cerrado. Normalmente, los proveedores (como en el caso de los relés) sugieren una corriente de humectación y esta corriente de humectación generalmente es suministrada por una resistencia de pull-up a un suministro de CC local (quizás 5 V). La corriente irá de alguna manera para asegurar que el contacto se mantenga limpio, pero la tensión de alimentación también es importante: si es demasiado baja, independientemente de la corriente potencial disponible, los óxidos de contacto que se acumulan no se pueden penetrar.

Aquí hay algunas palabras de wiki sobre humectación actual. A continuación hay una cita de un enlace en esa página: -

  

La corriente de humectación es la corriente mínima que necesita fluir a través de una   interruptor mecánico mientras se acciona para romper cualquier película de   oxidación que puede haberse depositado en los contactos del interruptor. [12] los   La película de oxidación ocurre a menudo en áreas con alta humedad. Siempre que   una cantidad suficiente de corriente de humectación es un paso crucial en el diseño   Sistemas que utilizan interruptores delicados con pequeña presión de contacto como   Entradas de sensores. Si no lo hace, podrían quedar interruptores.   eléctricamente "abierto" debido a la oxidación por contacto.

Aquí hay un hilo de un sitio de control.com que brinda la experiencia del problema del usuario. En resumen, debe hacer su tarea sobre el contacto si está expuesto a la humedad.

Si lee esta discusión, se menciona 6mA PERO no hay excusa para hacer la tarea en el contacto seco y descubrir lo que dice el fabricante.

Yo diría que algunos contactos secos estarán bien a menos de 0.1 mA, pero algunos podrían no estar bien a 10 mA. Un contacto sellado, como uno en un relé de lámina, casi siempre será bueno para micro amperios bajos.

    
respondido por el Andy aka
1

Designación de circuito seco: condiciones en las que no se producen arcos durante el cambio, es decir, 0,4 VA máx. @ 20 V CA o CC máx. Aquí algunos valores de referencia: Normas internacionales: como IEC 60947-5-4 2002, los voltajes de referencia para las pruebas son de +5 V CC o +24 V CC corriente elegida entre los siguientes valores: 1 mA, 5 mA, 10 mA, 100 mA; 10 mA es el valor preferido; tenga en cuenta que cuando se realizan las pruebas, hay un retraso de 10 ms antes de que se cierre el contacto. Algunos fabricantes de circuitos integrados conscientes de los problemas proponen una corriente de humectación seleccionable como Maxim 13362 (corriente de 0 mA, 5 mA, 10 mA, 15 mA) para la supervisión de interruptores de automóviles. Si el voltaje mínimo y amp; los actuales no están presentes, incluso en condiciones normales (T ° y amp; humedad) los problemas surgen después de algunos años. Algunas referencias de fabricantes en los gráficos (ITT, OMRON)

    
respondido por el profmbo