Los generadores paralelos no dividen la carga KVAR reactiva por igual

2

Tenemos tres generadores cat. 3412 800kW en nuestra central eléctrica. Se cargan en sincronización. Pero tenemos un problema en el intercambio de la potencia reactiva KVAR.

El regulador de voltaje utilizado en el sistema es un modelo VR6, y la compensación de corriente cruzada utilizada para compartir. El problema surgió cuando desconectamos cualquiera de los tres generadores para mantenimiento y volvimos a cargar, ya que encontramos que el pf cambia rápidamente entre ellos.

Habíamos realizado lo siguiente:

  1. Revisó todas las conexiones nuevamente por si hubiera algún cableado suelto, pero fount está bien
  2. Reemplazó el regulador de voltaje para todo el generador paso a paso y no sucedió nada.

¿Puede alguien ayudarme a encontrar la causa raíz de este problema?

    
pregunta user40901

2 respuestas

5

Resumen rápido : compruebe sus puntos de ajuste de control de caída reactiva en las tres máquinas y asegúrese de que coincidan.

Perdóname; No sé cuánto has trabajado con esto, así que voy a escribir esto para los no iniciados.

Cuando las máquinas están en paralelo, tienen que compartir la carga. Si sus controladores están configurados para mantener uno, voltaje específico, no comparten muy bien, como se muestra en la siguiente figura.

Aquí,elrepartodecargareactivadependeengranmedidadelaspequeñasdiferenciasentrelasmáquinas.Engeneral,miexperienciahasidoquelamáquinaquecomienzaaasumirlacargatratarádetomarlotodo,ynohayunabuenamaneradesabercuállohará.

ElreguladordevoltajeVR6quemencionótienealgoquesellamacontroldecaídareactivo.Lasiguientefiguramuestracómoesolimpiaunpocolascosas.

La línea roja representa la cantidad total de carga reactiva en el sistema entre las máquinas.

Si ambas máquinas se configuran con el mismo porcentaje de caída, compartirán la carga reactiva en proporción a sus calificaciones de KVAR. El punto de ajuste sin carga se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la proporción de la carga reactiva tomada. Imagine que las líneas de carga rojas se deslizan hacia la izquierda o hacia la derecha cuando las líneas negras de inclinación se mueven hacia arriba o hacia abajo.

Mirando el manual VR6 que busqué en Google, no parece que te haga configurar el reóstato de caída, sino que te dice que puedes hacerlo si quieres. Sus tres máquinas paralelas probablemente tienen características de inclinación ligeramente diferentes. En este caso, el que tenga la compensación de caída más corta consumirá la mayor carga, como se muestra a continuación.

Probablemente pueda acercarse bastante a la caída combinada simplemente asegurándose de que las tres máquinas de reóstatos de inclinación se hayan girado en la misma cantidad.

    
respondido por el Sean Boddy
5

Creo que dijiste que las tres máquinas son de la misma marca y calificación, así que asumiré que este es el caso.

Lo que debería haber ocurrido en la etapa de puesta en servicio es que la configuración Droop en los reguladores automáticos de voltaje debería haberse establecido. El proceso de configuración debe estar claramente documentado en el Manual de AVR.

Básicamente el proceso es:

  1. Mida la tensión sin carga de cada alternador cuando no estén en paralelo.
  2. Ajuste la configuración de voltios o el voltaje del alternador para asegurarse de que el voltaje sin carga de cada alternador tenga el mismo valor, dentro de 1 o 2 voltios.
  3. Para cada generador, aplique individualmente lo más cerca posible de la carga completa y ajuste la configuración de Droop del AVR para que el voltaje sea ahora un 2% menos que lo que se registró en el paso 2 anterior. No importa si no tienes cerca de carga completa. Si solo tiene un 50% de carga, ajuste el Droop para que el voltaje sea un 1% inferior al que se registró en el paso 2 anterior. Si solo tiene un 20% de carga, ajuste el Droop para que la tensión del alternador sea un 0,4% menor que la tensión medida en el paso 2. ¿Espero que vea la relación matemática aquí? 50% de 2% es 1%, 20% de 2% es 0.4%. Así que configura el Droop según la carga que tengas disponible.
  4. Repita el paso 3 para los otros generadores, pero asegúrese de usar la misma cantidad de carga, ¡esto es muy importante!

Eso es todo: el Droop del alternador ahora debe estar configurado y los alternadores deben compartir los kVAr (o los de Var) razonablemente iguales. Si no, entonces tiene algunos problemas de estabilidad y también deberá ajustar los ajustes de estabilidad para que sean iguales para cada AVR. Nuevamente, el Manual debería detallar cómo hacer esto.

    
respondido por el John

Lea otras preguntas en las etiquetas