Parece que estás esperando que la capacidad sea una función de la potencia, por lo que al disminuir el voltaje puedes aumentar la corriente. Desafortunadamente, ese no es el caso.
Los máximos de voltaje para los conectores son generalmente una función de las características de aislamiento de los materiales. Si excede los 600 V para este conector, puede producirse una formación de arco eléctrico o el aislamiento puede romperse.
Los máximos actuales se deben a la resistencia del conector y el cable utilizado para la inserción. Estos conectores no dan una clasificación de resistencia, pero 20A generará una gran cantidad de calor en el cable 28AWG para lo que están clasificados, y usted podría exceder la temperatura máxima de \ $ 85 ^ {o} \ mbox {} C \ $. Esta disipación de energía no se debe al voltaje presente en los cables, sino al voltaje a través de la resistencia inherente a las conexiones, por lo que no importa si está usando 600V o 12V.
Además, a menos que se indique lo contrario, estas son generalmente clasificaciones estáticas: debe conectar todo antes de encender el equipo y apagarlo antes de desenchufar algo.