Vi que se usaba un cable de cobre plano para la conexión a tierra en un laboratorio de alto voltaje. Me preguntaba cuál es la diferencia en lugar de un cable normal?
Vi que se usaba un cable de cobre plano para la conexión a tierra en un laboratorio de alto voltaje. Me preguntaba cuál es la diferencia en lugar de un cable normal?
El flejado de metal plano y semirrígido a veces se usa para unir eléctricamente piezas de equipo cuando no se espera que se muevan significativamente entre sí. Una correa plana es más fácil de doblar en forma que un cable redondo, y no requiere ningún hardware de terminación especializado. Los orificios están allí para que se puedan sujetar al equipo en cada extremo con un tornillo o perno.
correa de cobre http://www.nibco.com/resources/products/600/623.jpg
Trabajo en alta tensión en un laboratorio de alta tensión para ganarme la vida. Hay varias razones por las que utilizamos conductores planos para la conexión a tierra, así como para llevar corriente en otras situaciones. En realidad, hay clases enteras dedicadas a explicar esto, impartidas por los tipos de doctorado en física e ingeniería eléctrica en sus años 80, si trabaja en el campo. Chicos que todavía viven desde los días de los tubos de microondas (no es que los tubos de microondas hayan ido a ninguna parte ...)
Los conductores planos tienden a ser trenzados y flexibles, pero no siempre, pero son muy fáciles de manipular hasta el enrutamiento. Pero el punto es conseguir la menor impedancia posible. La forma en que lo haces es a través del área de la superficie. Cuanto mayor sea la superficie del conductor, menor será la impedancia. Es lo mismo para alambre sólido vs. trenzado. Un conductor redondo con la misma impedancia será bastante gordo y más difícil de enrutar que un conductor trenzado plano.
También existe lo que se conoce como "efecto de la piel", donde los conductores tienden a conducir solo en la superficie de la piel. Este efecto aumenta con un mayor voltaje y frecuencia, dos cosas que probablemente verá de común acuerdo en un laboratorio de HV, especialmente una que se ocupa de RF. Cuanto mayor sea el área de superficie, más piel, menor será la impedancia a HV y RF.
La inductancia es otro factor. Veo muchas personas mal informadas que dicen que la diferencia es mínima entre los conductores redondos y los conductores planos en cuanto a la inductancia. ¡NO ES VERDAD! En alta tensión y altas frecuencias, la inductancia tiene un gran impacto en cosas malas como la oscilación descontrolada y el ruido. Hay ciertos sistemas en los que tiene enormes fuentes de alimentación de alto voltaje que operan dispositivos que deben tener el mínimo ruido posible. Los cables planos pueden marcar la diferencia, junto con resistencias no inductivas y similares.
En estos laboratorios y sistemas no solo hacemos cosas porque "es lo que estaba tirado en el contenedor de piezas". Pero si están utilizando material de sujeción de esa manera, ¡probablemente es porque eso es lo que tenían en el contenedor de piezas! Pero como digo, hay algunos físicos e ingenieros eléctricos muy viejos que conocen todas las matemáticas y son más inteligentes que yo. eso podría decirte las razones más profundas "por qué"
El equipo eléctrico debe estar correctamente conectado a tierra, para eso, su construcción debe estar soportada con un contacto de conexión a tierra adecuadamente diseñado, generalmente en forma de perno de conexión a tierra conectado por un circuito conductor a la barra de distribución de tierra potencial / contorno de la conexión a tierra. sistema. Esa forma (perno) del contacto de conexión a tierra está predeterminada por el reglamento técnico internacional (por ejemplo, IEC) o local (por ejemplo, IEEE, DIN, BS, GOST).
Por lo tanto, por ejemplo, el cable (¿también por qué llama a este cable? es un cable porque no tiene terminación y tiene un solo y único conductor, creo que es más correcto llamar a este cable con forma o tira) Es una solución conveniente en esa situación. Otra motivación fue previamente mostrada en su totalidad por Dave.
Lea otras preguntas en las etiquetas voltage