Cómo detectar oleadas en la CA principal

3

La electrónica tiene la costumbre de irrumpir en mi casa. En los últimos 2 años, más o menos, tuve 3 computadoras de escritorio, 1 monitor, 4 teléfonos celulares que murieron. No están completamente muertos como si no se encendieran. Pero en el caso de los teléfonos celulares, uno de ellos termina mostrando solo la pantalla blanca con el brillo máximo, y no puede apagarse. Mientras que la pantalla táctil capacitiva de otra persona dejó de funcionar. Recientemente, mi Macbook Air de 8 meses se está reproduciendo y no puede cargar de vez en cuando. No he encontrado una solución definitiva, pero apagarlo y reiniciarlo, o desenchufar el cable de alimentación unas cuantas veces parece hacer el truco ... a veces ...

Siendo estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, siento curiosidad y sospecho si podría tener algo que ver con la naturaleza de mi casa que está afectando estos dispositivos electrónicos. Lo primero que pensé fue en oleadas o picos de la fuente de alimentación principal de CA. Por lo que entiendo, estos, a menos que sean lo suficientemente grandes, no suelen matar de inmediato a los aparatos electrónicos. En su lugar, ponen tensiones en el sistema y dan como resultado un acortamiento significativo de la vida útil. Y el acortamiento de la duración de la vida es exactamente lo que he presenciado.

Así que me preguntaba, ¿hay formas relativamente baratas y convenientes de probar mi teoría sobre los picos a través de la principal? ¿O cualquier otro posible problema que pueda estar ocurriendo?

Obviamente, puedo ser extremadamente desafortunado, pero preferiría investigar y probar primero, ya sabes, estilo de ingeniero.

    
pregunta Synia

2 respuestas

2

Es posible que los fallos del dispositivo no estén relacionados con el aumento de picos.

Colocar supresores de sobretensiones en sus puntos de venta donde se usa equipo costoso parece una idea extremadamente buena. Estos pueden ser relativamente baratos y una solución de bricolaje es utilizar MOV que sean tan buenos como muchas ofertas comerciales más baratas.

A continuación hay un circuito y una descripción de patente GB2231672

Esto es "un poco básico", pero podría hacer un buen trabajo de hacer lo que quieras.

  • Un detector para detectar picos en una red eléctrica y para contar el número de picos que se producen durante un período de tiempo incluye un diodo Zener Z2 conectado a una resistencia (R4) y un contador (IC1). tener una entrada conectada a través de la resistencia.

    El diodo zener y la resistencia están conectados en serie a la fuente de alimentación y el diodo zener tiene un voltaje de ruptura de una magnitud tal que en condiciones normales no se descompone, pero al producirse un pico en exceso de una magnitud predeterminada, el zener diodo se rompe y proporciona una entrada al contador.

enlace

Esta interesante combinación de circuitos desde aquí detecta de forma similar a la anterior, pero también agrega "flutter" y ruido ". Controlan los LED pero puede agregar un contador u otro monitor. Tenga en cuenta que las conexiones no aisladas a la red pueden matar fácilmente.

    
respondido por el Russell McMahon
-2

Cualquier causa es posible, pero creo que se produjeron diferentes fallas de componentes en cada caso debido a diferentes factores de estrés o causas raíz.

  1. Los teléfonos celulares pueden ser sensibles a la lluvia o a > 90% de HR a altas temperaturas si no hay un sello hermético en los conectores críticos. También depende de la cantidad de residuo en el flujo de soldadura & entrada de polvo también si usan "ningún proceso limpio" o "con limpieza". Algunos huecos debajo del chip son difíciles de limpiar. Los conectores de cinta internos también pueden desplazarse cuando se cae el teléfono. También las juntas de soldadura débiles o las piezas pesadas a bordo, como la pantalla, pueden romper las uniones si se cae el teléfono celular. Es difícil decir qué estrés ha visto el teléfono, solo tal vez.

  2. El conector de CC magnético Mac Air es excelente pero es de plástico duro y el cable de CC es un cable y una cubierta blandos y flexibles. Las curvas agudas en el cable en el enchufe y los tirones frecuentes son probablemente más estresantes. Resulta que tengo un Mac Air de 1 año y tengo 2 cargadores de CC diferentes y ambos son débiles en este diseño de alivio de tensión. Optaron por hacer que el enchufe fuera demasiado fácil de conectar con el imán y desconectarlo mediante un tirón y un alivio de tensión inadecuado en el conector duro a la interfaz de la cubierta blanda. Envolví mis dos enchufes con cinta rígida (no con cinta adhesiva) e incluso con uno de ellos falla en la interfaz del conector de cable. (Soy duro con el mío)

Rigidez graduada para que no haya una curva pronunciada en el cable. La curva aguda es cualquier cosa con radio de curva < El radio de la cubierta de alambre de 20x está bien, pero con flexiones frecuentes. Se producirá un fallo prematuro. Usan muchos cables awg 48 trenzados más delgados que el cabello humano para hacer un cable muy flexible, pero puede romperse sin síntomas físicos obvios.

Puede ser demasiado tarde para arreglarlo. Acabo de notar los mismos síntomas de falla del cargador de Mac Air DC en uno de mis cargadores como el tuyo y agregué unas cuantas tiras de cinta adhesiva roja alrededor del cable junto al enchufe de CC. Hasta ahora todo bien, pero la próxima vez tengo que ser más amable. No más tirones accidentales. (que se desconecta tan fácilmente con el enchufe magnético, pero sobrecarga los cables). Es engañosamente suave, es un buen diseño pero tiene una falla para usuarios pesados que son móviles con cargador. Los cargadores estacionarios serían aún mejores, si pudieras.

Lo mismo se aplica a los usuarios de auriculares, auriculares, micrófonos y cargadores de teléfonos celulares.

Si se quedaran en la parte de atrás del escritorio, entre usos, podrían durar para siempre. Pero si se rellena, se mueve de un lado a otro todos los días con el uso de dispositivos móviles, tal vez último < 6 meses. Depende del alivio de tensión cerca de ambos extremos del cable y de las flexiones frecuentes < 20x de espesor.

Los factores de tensión MTBF para el cable dependen de la relación del radio de curvatura y la frecuencia de la tensión radial y axial por día.

Los teléfonos celulares están diseñados para soportar los estándares internacionales de ESD > 15kV. Si obtiene una gran cantidad de rayos en su área, obtenga unos MOV de monedas de 25 centavos para sus cables de extensión y realice una conexión con uno. Su medidor de potencia en el hogar suprimirá los transitorios > 6kV, pero aún así la industria solo certifica equipos de consumo a 1500V o tal vez 3kV, ya que 6kV cuesta más con los filtros de línea. Pero la protección económica es un MOV clasificado para sujetar justo por encima del voltaje máximo de la línea. Es bueno para 10 o 20 grandes oleadas.

** No necesitas un medidor de pico elegante a menos que estés realmente interesado. Pero es posible que desee un filtro de línea de lujo o simplemente uno barato.

Un medidor de picos barato es una alarma piezoeléctrica con corriente alterna con el interruptor encendido pero el cable roto y empalma con un espacio de aire de exactamente 1 mm y sellado con cinta. Esto producirá un espacio de arco de 1kV +/- 25% 1kV / mm para un espacio suave. Entonces, cuando se producen transitorios de línea > 1kV sabrá que necesita un costoso filtro de línea de $ 25 ~ $ 50 con una protección de 1500V usando el estrangulador CM, el estrangulador diferencial, el MOV, el TV y el tubo de gas con limitador de corriente. **

MOV son baratos 25 centavos tipo. enlace

Los cargadores de CC pueden ser propensos a romperse con picos que queman el aislamiento del esmalte, pero con más frecuencia fallan debido al autocalentamiento o la falta de flujo de aire libre (pegado debajo de las mantas) y la calidad del proveedor con un mal procesamiento de vacío del moldeo por inyección. >     

respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas