circuito de 3 fases, 3 x cargas monofásicas (en caliente): ¿qué ampacidad?

3

No soy un electricista (por lo tanto, la pregunta), pero me gustaría saber qué es posible desde el punto de vista de la especificación.

Digamos que tenemos una fuente de alimentación trifásica estándar para un edificio comercial. Queremos suministrar un sub-panel con alimentación trifásica y el sub-panel se suministra desde un interruptor trifásico de 100A.

Queremos suministrar 3 cargas monofásicas dedicadas de 208V, por lo que construiremos efectivamente un "triángulo de carga".

¿Cuál es la ampacidad máxima para cada carga?

Es confuso para mí, porque cada pata está suministrando dos cargas "a mitad de camino". Entonces, ¿eso significa que está "bien" usar 3 interruptores de dos fases de 100 A en el sub-panel (asumiendo que las cargas están distribuidas correctamente)?

No te preocupes demasiado por la naturaleza de las cargas. De hecho, serán EVSEs (cargadores de automóviles eléctricos). Esto significa que tendrán una coincidencia de impedancia bastante razonable, pero serán una extracción continua (lo que significa que en realidad se descontarán de 100 A en un 20%).

    
pregunta nsayer

1 respuesta

1

3 veces 100A a 120V significa que tienes 36KW en tu tablero de fusibles.

3 veces 57.7A a 208V significa que tienes 36KW saliendo de tu tablero de fusibles.

Suponiendo que su carga esté equilibrada, cualquier cosa más de 57.7A en el lado de la carga será de más de 100A en el lado de la fuente.

Donde trabajo, bajamos el cableado y los interruptores automáticos para que los puntos finales se rompan antes que los puntos de suministro, por lo que para circuitos de 208 V estaríamos viendo un interruptor automático de 50 A trifásico (3 polos) para romper los tres circuitos si hay una sobrecarga en uno, o 3 disyuntores monofásicos de 50 A si puede permitir que las cargas monofásicas falle de forma independiente

    
respondido por el david