No soy un electricista (por lo tanto, la pregunta), pero me gustaría saber qué es posible desde el punto de vista de la especificación.
Digamos que tenemos una fuente de alimentación trifásica estándar para un edificio comercial. Queremos suministrar un sub-panel con alimentación trifásica y el sub-panel se suministra desde un interruptor trifásico de 100A.
Queremos suministrar 3 cargas monofásicas dedicadas de 208V, por lo que construiremos efectivamente un "triángulo de carga".
¿Cuál es la ampacidad máxima para cada carga?
Es confuso para mí, porque cada pata está suministrando dos cargas "a mitad de camino". Entonces, ¿eso significa que está "bien" usar 3 interruptores de dos fases de 100 A en el sub-panel (asumiendo que las cargas están distribuidas correctamente)?
No te preocupes demasiado por la naturaleza de las cargas. De hecho, serán EVSEs (cargadores de automóviles eléctricos). Esto significa que tendrán una coincidencia de impedancia bastante razonable, pero serán una extracción continua (lo que significa que en realidad se descontarán de 100 A en un 20%).