Basándome en mi investigación hasta ahora, he llegado a la conclusión de que una forma de bajo costo, aunque razonablemente confiable para controlar la operación (encendido / apagado) de una bomba de agua motorizada, es un relé EM bien especificado con diodo de retorno de retorno . También podría colocar un optoacoplador para aislamiento, si eso mejora la seguridad. Todo se ensamblaría en un veroboard fenólico de propósito general, con conectores punto a punto.
Teniendo en cuenta las especificaciones del motor de la bomba, quería ayuda para verificar si el relé seleccionado se ajustaba a la cuenta, o si debía buscar otro.
Las especificaciones de la bomba (las partes relevantes):
Self-priming 1.0HP mono-block pump
Operating voltage: 220VAC +/- 6%, single-phase 50Hz
kW / HP: 0.75 / 1.00
Current: 5A
Cap. run: 20uF 440V
Las características operativas son aproximadamente 100 ciclos de encendido / apagado por mes, con cada ciclo de "encendido" de aproximadamente 60 minutos de duración. La calidad de la alimentación de CA no es tan buena, con un voltaje que fluctúa entre 10 y 12% en torno a 220 V, y una frecuencia de línea que fluctúa entre un 6 y un 7% (como lo dijo un amigo local, que tiene conocimientos de electrónica de potencia).
Las especificaciones del relé EM:
General-Purpose 1Pole Heavy Load SPST-NO Power Relay
Coil Voltage: 12V
Coil Resistance: 185 Ohm
Contact current: 25A
Switching voltage: 250VAC
Life:
Resistive-Load: 100 x 10^3 operations
Motor-Load: Min. 200 x 10^3 operations, given
(250VAC inrush 80A, cosφ=0.7, cut off 20A, cosφ=0.9)
¿Eso suena lo suficientemente bueno? El relé mencionado anteriormente tiene 3 variantes: Estándar, Alto aislamiento, Alta corriente. Por el momento, solo el estándar está disponible. ¿Sería eso suficiente? Solo por curiosidad, ¿para qué sirven las otras 2 variantes?
Una observación sorprendente fue que el relé EM tiene una vida útil más larga con la carga del motor que la carga resistiva. ¿Es eso normal?
Además, la parte fácilmente disponible es un relé de "montaje en PCB". ¿Es eso aceptable o realmente debería intentar buscar los tipos de montaje en socket / tab-terminal?
Finalmente, es justo suponer que no necesito ningún tipo de "circuito de supresión". PD: entiendo muy poco de "snubber", pero ha aparecido pocas veces en el material que he leído hasta ahora.
Editar: Signos de envejecimiento, y algunos descuidos. Había preguntado a esta pregunta