¿Cuáles son los componentes principales que reducen la distorsión armónica?

3

Estoy haciendo un estudio de distorsión armónica en un sistema. El sistema contiene varios VSD grandes y otras cargas no lineales. No hay filtros en el sistema y todos los cables son relativamente cortos.

No es sorprendente que los resultados muestren que la distorsión armónica es baja cerca de los generadores grandes, mientras que está muy lejos de la parte rígida de la red (dado que hay cargas no lineales en esa parte del sistema).

Mi pregunta es: ¿Qué es exactamente lo que determina el nivel de distorsión, a excepción del equipo de contribución armónica?

¿Qué influencia tienen los diferentes factores?

  1. nivel de voltaje
  2. cargar en el bus
  3. Capacidad de corriente de cortocircuito

Entiendo que si las cargas no lineales son 1/1000 de la carga total, la THD será baja y si la carga es completamente no lineal, la THD será alta, pero ¿es el factor más importante? Y suponiendo que el nivel de carga sea el mismo en dos buses, ¿qué otros factores determinarán los niveles de THD? ¿El nivel de distorsión será diferente si las cargas en el bus son cargas lineales pasivas, en comparación con, por ejemplo, los motores?

    
pregunta Stewie Griffin

1 respuesta

1

La única regla general que puedo pensar es equilibrar la carga siempre que sea posible.

En un sistema trifásico, cuando se generan armónicos en cualquier punto, cada medida de mitigación es una variación de hacer que se disipen de la forma más inofensiva posible, a través de algún tipo de reactancia. Una forma de lograr que se disipen es simplemente permitiéndoles fluir a través de dispositivos que están más cerca de la carga no lineal que de la entrada de servicio. La carga que crea un armónico solo puede proporcionarle tanta potencia, y al hundirla a través de otra carga, no hace que regrese a la red eléctrica también. Algunos armónicos niegan por completo cuando están equilibrados. Ocasionalmente, las instalaciones que se meten en problemas para la generación de armónicos o el factor de potencia efectivo pueden volver a los límites simplemente al equilibrar su carga de fase.

Por supuesto, si esta es la estrategia, entonces las cargas lineales cerca de los generadores de armónicos tendrán que ser clasificadas para manejar el calor adicional generado.

Y parece que una impedancia por unidad más alta atenuaría los armónicos que salen o entran en una instalación; en términos generales, supongo que es seguro decir que una mayor capacidad de cortocircuito permitiría armónicos de mayor amplitud simplemente al no detenerlos.

En cuanto a su gigantesca teoría de las bombillas, podemos razonarlas. Si consumen la misma cantidad de energía instantánea, entonces extraen la misma cantidad de corriente instantánea, lo que sugiere que tienen la misma impedancia en la frecuencia fundamental. Por supuesto, esa impedancia será mayor para los armónicos de orden superior, haciendo que el motor sea menos efectivo en el hundimiento de armónicos que la bombilla de luz resistiva. Sin embargo, en realidad, esa bombilla es enorme, y usted necesita tres de ellos, y probablemente no necesite tanta luz. Pero, ¿quizás esto sea un caso para colocar cargas de iluminación junto con cargas ruidosas?

Supongo que la siguiente pregunta debería ser: ¿una bombilla halógena puede manejar los armónicos?

    
respondido por el Sean Boddy