Protección de falla a tierra para falla en el lado delta de un paso hacia abajo delta-estrella.

3

Tengo un circuito de distribución con un circuito primario de 4 cables de 21 kV y un circuito secundario de 3 cables de 12 kV. El transformador de dos devanados es un transformador (conectado a tierra) En estrella - (cerrado) Delta . Sé que si tengo una falla a tierra en el lado secundario del transformador, no tendré un camino para la tierra. Solicito agregar un transformador de puesta a tierra para proporcionar una fuente de corriente de falla a tierra durante fallas de línea a tierra.

Mi pregunta es, ¿se vería una falla a tierra en el lado secundario en el lado primario del circuito (después de agregar el transformador grnd)? Es decir, ¿mi relé de masa del interruptor en el lado de 21 kV verá una falla a tierra en el lado de 12 kV que se produjo?

¡Gracias!

    
pregunta NewEnginrrr

1 respuesta

1

Sí.

En el lado primario, un transformador de puesta a tierra en el lado secundario es indistinguible de un secundario que tiene una conexión a tierra. Puedes probarlo a ti mismo simulando un transformador Y-Y con un fallo a tierra secundario y luego haciendo lo mismo para un Y - \ $ \ Delta \ $ con un transformador Zigzag en el lado secundario.

    
respondido por el Heath Raftery