¿Qué es realmente el factor de potencia? Sé que su fórmula, pero prácticamente no lo sé, ¿qué sucede si aumentamos o disminuimos el factor de potencia? ¿Cuál es el uso del factor de potencia?
¿Qué es realmente el factor de potencia? Sé que su fórmula, pero prácticamente no lo sé, ¿qué sucede si aumentamos o disminuimos el factor de potencia? ¿Cuál es el uso del factor de potencia?
Los usos prácticos del factor de potencia varían, pero su principal manifestación física es el cociente de la corriente activa al flujo de corriente total en el conductor. En realidad, en el conductor fluye más corriente si el factor de potencia de un dispositivo de CA es menor que 1.
Esto es útil, por ejemplo, para cálculos de pérdida de Joule; Si sabe que el factor de potencia de un dispositivo es 0.5 y su consumo de corriente activo es 1A, sabe que puede modelar las pérdidas en el conductor como 4 veces las pérdidas que se producirían si el factor de potencia fuera 1:
$$ P_ {pérdida} = I_ {aparente} ^ 2R = \ left (\ frac {I_ {active}} {PF} \ right) ^ 2R $$
Otra aplicación es para el cálculo del calibre de cable requerido; Si se supone que un dispositivo con un factor de potencia particularmente bajo debe estar conectado a un cable, se debe tener cuidado de sobredimensionar el cable para acomodar la corriente adicional que fluirá.
Lo que me dijeron en la clase de física es que el factor de poder es muy importante para las empresas de servicios públicos. La pérdida de potencia en las líneas de transmisión está determinada por la corriente, no por la potencia entregada. Cuando el factor de potencia es bajo, fluye corriente relativamente alta, pero los clientes solo pagan por la potencia real. Entonces, si el factor de potencia es bajo, la empresa de servicios públicos está pagando una buena cantidad de dinero para quemar combustible y calentar las líneas de transmisión, y el cliente no está pagando a la empresa de servicios públicos por ello. Así que la utilidad pone límites al factor de potencia.
Lea otras preguntas en las etiquetas voltage