Me gustaría saber cómo verificar la conexión a tierra (eléctrica) en una casa usando el DMM de mano.

    
pregunta joe1983

2 respuestas

2

El método simple, pero poco confiable, utiliza un cable largo y un DMM. Conecte un extremo del cable a un buen contacto de tierra conocido (tal vez al lado de la ubicación donde está instalada su caja de fusibles). Mida la resistencia desde el otro extremo del cable al conector a tierra de la toma / dispositivo a probar. Si lee una pequeña resistencia, es probable que esté bien: su multímetro prueba la conexión desde la conexión a tierra de su dispositivo a través de la instalación de la casa hasta la tierra central y su cable de prueba largo. Sin embargo, hay un gotcha: Tal vez en algún lugar a lo largo de la instalación, hay un mal contacto que se fusionará incluso con una corriente pequeña (digamos menos de 1 A). Una vez que se fusiona, terminas con una situación peligrosa, porque tu fusible real no se habrá quemado a solo 1 A y seguirá suministrando corriente al sistema. Su DMM utilizará solo algunos micro o miliamperios y, por lo tanto, no podrá "explotar" el fusible involuntario (lea: conexión incorrecta).

La solución a este problema sería una fuente de corriente (suministro sólido de banco, probador profesional, pero este último es costoso) limitado a cualquier corriente máxima que su instalación y fusibles tengan una clasificación de (16 A, 20 A, tal vez incluso 30 A ?). Alimente la corriente a través de la conexión PE desde la toma de corriente de la pared a la conexión a tierra central de su casa y mida la caída de voltaje utilizando el rango de voltaje de su DMM. Eres bueno cuando la caída de voltaje o la resistencia (voltaje dividido por la corriente) es pequeña. Las regulaciones locales le dirán cuán pequeño es lo suficientemente pequeño. Para tener una idea, puede intentar calcular qué resistencia espera usando la sección transversal y la longitud del cableado que ha utilizado en su instalación.

    
respondido por el zebonaut
-1

Respuesta breve ¡Sí tu puedes! (Esta no es una forma adecuada, pero puede medir la puesta a tierra)

Puede medir la conexión a tierra midiendo el potencial entre la línea, el punto neutro y el punto a tierra.

  • En teoría, la diferencia de voltaje entre neutro y tierra será Cero, pero prácticamente será de 2 a 4 voltios CA. Si te acercas de cero voltaje tienes una puesta a tierra adecuada.

    Y también mide la tensión entre la fase y la Tierra. Debe dar el más o menos mismo valor que se mide entre fase y neutral.

Puede hacerlo cambiando el modo de multímetro digital a voltaje de CA y luego medir el voltaje entre neutro y tierra

    
respondido por el Photon001