Ejemplo de ISO Esquemas de control de HVAC en el hogar e información de diseño del circuito

3

Actualmente estoy interesado en determinar cómo un termostato doméstico controla una unidad HVAC doméstica. Me he topado con muchos esquemas que pueden controlar una unidad de ventana HVAC, caminar en el congelador, la temperatura del agua, etc. Sin embargo, usar un circuito como los de una unidad tan costosa como una unidad HVAC es una locura en lo que a mí respecta. ..plus no se ocupa de todas las operaciones posibles.

La pregunta en la que busco una respuesta: ¿Cómo se construye un termostato doméstico completo? Un dispositivo que protege y está diseñado para garantizar que no se dañe la unidad HVAC. Estoy planeando comprar un termostato barato de $ 10-20 solo para desarmarlo y estudiar el tablero en detalle en unas pocas semanas si no puedo encontrar otras respuestas.

Mi unidad de HVAC doméstica actual utiliza una configuración de 4 cables de calor / enfriamiento que se menciona en la página 17 (10 en Adobe Reader) de este manual de instalación del termostato: enlace

Connections are as follows:
W - Heater Control Line
Y - Cooler Compressor
RH - Heater/Cooler Power
G - Fan Control
C - Optional Thermostat Power (which I have)

¿Qué tipo de control utiliza este dispositivo? ¿Es de 1 cable? ¿Dónde está la conexión GND? Además de este diagrama de cableado, la unidad también proporciona C, que alimenta el propio termostato, lo que garantiza que no se requieren baterías. Me gustaría poder destrozar esta unidad pero no tengo otro termostato que colocar en su lugar hasta que me paguen.

Si puedes ayudarme / señalarme en la dirección correcta; Estaría muy agradecido.

    
pregunta ThaKidd KG5ORD

1 respuesta

2

Después de leer algunas publicaciones y hacer algunas pruebas con un DMM, creo que he resuelto mis preguntas sobre cómo funciona un termostato doméstico. Primero los mensajes / información que llevaron a la conclusión:

Guía de instalación de RiteTemp (pág. 17 - 4 Cable Heat / Cool No Pump)

JohnSAZ de EEVBlog :

  

Por supuesto, su termostato puede ser   diferente, pero cada uno que he   mirado funcionó igual (y tu   Los códigos de color indican prácticamente una   configuración estándar de la industria).

     

Piensa en el termostato como nada   Más de tres interruptores. El "RH" es   tu comun Si cortas "RH" a "G",   su ventilador se encenderá. Si tu   corto "RH" a "Y", el aire   acondicionador compresor se encenderá.   Si cortas "RH" a "W", el calentador   El sistema se encenderá. Esto podría ser un   solenoide del quemador de gas, o relés a   energizar resistencias eléctricas resistivas.   Si la unidad es una bomba de calor, lo hará   encender el aire acondicionado   compresor, pero también se energizará   una válvula de inversión que hará que el   freón corre al revés   (un poco).

     

Obviamente necesitas asegurarte de que   Los cables "G" e "Y" NUNCA están encendidos   al mismo tiempo. Usted también necesita   asegúrese de que el sistema de comedor puede   No se enciende con el soplador apagado.   Además, debe asegurarse de que cuando   el compresor se apaga, no es   permitido volver a encender durante algún tiempo   (¿10 minutos? No sé el límite de tiempo.   sin lugar a duda). Además, de mayor calidad.   termostatos mantienen el ventilador en funcionamiento   durante algún tiempo después del compresor (o   calentador) se ha apagado para chupar cada   último Btu fuera del sistema antes   apagando.

Tomé mi DMM de confianza y confirmé que W, Y, G y C miden 30VAC + cuando se prueban contra RH (o R) - GND. Cuando el sistema está funcionando, G cae a 0.05 para calor y frío (lo que significa que el ventilador está funcionando). W cae a 0.05 si el calentador está funcionando. Y cae a 0.05 si el Enfriador está funcionando.

Todavía tengo que investigar la sincronización apropiada para el apagado del enfriador / calentador, etc.

Si alguien puede pensar en una protección de circuito adicional fuera de lo que señaló JohnSAZ, hágamelo saber. Estoy interesado en agregar una protección contra fallas al diseño del circuito en caso de que la unidad falle. No estoy seguro de si los relés en las posiciones de apagado durante un apagón se encargarían del negocio o no. De cualquier manera, planeo proporcionar una batería de respaldo al proyecto por si acaso (IE. Detecta un fallo de alimentación, desactiva todos los controles).

    
respondido por el ThaKidd KG5ORD