¿Cómo se determinan las clasificaciones de disparo del interruptor de caja moldeada?

3

Los cortacircuitos y fusibles tienen curvas de disparo que describen la rapidez con la que interrumpen varias corrientes. ¿Cómo el fabricante de un interruptor automático de caja moldeada elige un valor de corriente para representar el producto? En otras palabras, ¿cómo determinaría la clasificación de disparo de este interruptor de caja moldeada dada su curva de disparo?

    
pregunta njivy

2 respuestas

2

Hice más investigación.

La tabla 7.1.2.2.1 de UL 489 enumera el tiempo máximo de disparo automático al 200% de la corriente nominal.

Por ejemplo, los interruptores con clasificación de 101 a 150 amperios deben dispararse dentro de los 8 minutos (480 segundos) al 200% de su clasificación. Dado que a 480 segundos, este interruptor ha interrumpido alrededor de 300 amperios, este interruptor probablemente tiene una clasificación de 150 o 125 amperios.

    
respondido por el njivy
0

El rango inferior (0.02 segundos) es un efecto magnético. Se trata de 1 ciclo de una CA de 50/60 Hz. Así que una vez que la corriente es suficiente para hacer que (aquí unos 3 kA), sea un tiempo bastante bien definido.

    
respondido por el Brian Carlton