Dos fuentes de alimentación a una fuente

3

1 tira de led = 3a, 36w, 12v, 16.5ft .............. 6 tiras = 18a, 216w, 12v, 99ft

¿Este transformador / fuente de alimentación (20A, 240w) será capaz de manejar las 6 tiras con las especificaciones mencionadas anteriormente? Cada tira tiene en su extremo un adaptador de corriente hembra externo que puede enchufarse con cualquier adaptador de corriente macho de 3a.

1- ¿Qué calibre de cable sería suficiente para usar para la fuente de alimentación al adaptador hembra? Tengo 100 pies de 12 AWG y la opción 1 de tener el transformador en el medio y correr 50 pies a la izquierda y la derecha será la mejor o con un 30 A , si eso.

2- ¿La ejecución de dos transformadores 20a vinculados a la alimentación de UN poder causará problemas?

// Cada tira está conectada entre sí y se enciende pero atenúa la necesidad de alimentación externa. Lo considero más como una manguera de agua empujada por dos salidas de cada extremo para mantener la presión :-D

    
pregunta user124304

2 respuestas

2

La fuente de alimentación parece ser capaz de conducir toda la cadena de tiras.

Si ejecuta el suministro desde solo un extremo de la cadena, habrá caídas de voltaje. Porque, la primera tira dibuja 3A y los 15A restantes fluyen a través de sus pistas de cobre. Luego, la segunda tira dibuja 3A y los 12A restantes fluyen a través de sus pistas de cobre. Luego, la tercera tira dibuja 3A y el 9A restante fluye a través de sus pistas de cobre ... y así sucesivamente. Esto significa que habrá un par de caídas de voltaje en las tiras que resultarán en una disminución del brillo de un extremo a otro. Es por eso que el suministro debe aplicarse desde ambos extremos.

1) La necesidad actual de cables para cada opción es de aproximadamente 9A. De acuerdo con la tabla en esta página ( enlace ), al menos el AWG # 16 será suficiente.

OPCIÓN 1: Si usa AWG # 12, la resistencia del cable de 50 pies será de 0.08ohms y la caída de voltaje en cada cable será de aproximadamente 9A x 0.08 = 0.75V. Por lo tanto, el voltaje de entrada en las cadenas será de aproximadamente 12 - (2 x 0.75) = 10.5VDC. Esto causará una disminución de brillo, claramente.

OPCIÓN 2: Si utiliza dos fuentes de alimentación separadas y acorta los cables de conexión, esto le dará un mejor resultado (es decir, casi no habrá caídas de voltaje en los cables).

Tenga en cuenta que habrá una pequeña cantidad igual de disminución de brillo en LED3 y LED4.

2) Si ejecuta la fuente de alimentación desde ambos extremos de la cadena de la tira (OPCIÓN 2 con una fuente o dos) , la tira 3 y 4 no deben estar conectadas entre sí . Porque aplicas la tensión de alimentación desde ambos extremos.

    
respondido por el Rohat Kılıç
0

Si sus lámparas van a formar un solo arreglo largo, entonces puede ahorrar aproximadamente 33 pies de cable usando una sola fuente y conectando las lámparas como se muestra a continuación.

Elcabledecobredecalibre12(AWG)tieneunaresistenciadeaproximadamente1,6ohmiospormilpies,porloqueuntramode16,5piesdeesecabletendríaunaresistenciadeaproximadamente26miliohms.

Esoes26miliohmsy26miliohmsatrás,loqueseríauntotalde52miliohmspara16.5piesdecable.

Teniendoestoencuenta,siledamosalascadenasdeLEDunaresistenciade\$R=\frac{E}{I}=\frac{12V}{3A}=4\text{ohms}\$

ydibujeunesquemadelcircuito,senosocurreesto:

Y este análisis del punto de operación de CC de LTspice.

       --- Operating Point ---

V(n002):     11.7654     voltage
V(n001):     0.234551    voltage
V(n004):     11.8433     voltage
V(n003):     0.156718    voltage
V(n005):     12  voltage
V(n008):     11.7654     voltage
V(n009):     0.234551    voltage
V(n006):     11.8433     voltage
V(n007):     0.156718    voltage
I(R12):  5.80437     device_current
I(R11):  -5.80437    device_current
I(R14):  2.88272     device_current
I(R13):  -2.88272    device_current
I(R10):  -5.80437    device_current
I(R9):   5.80437     device_current
I(R8):   -2.88272    device_current
I(R4):   3   device_current
I(R5):   2.92164     device_current
I(R6):   2.88272     device_current
I(R7):   2.88272     device_current
I(R3):   3   device_current
I(R2):   2.92164     device_current
I(R1):   2.88272     device_current
I(V1):   -17.6087    device_current
    
respondido por el EM Fields

Lea otras preguntas en las etiquetas