El solenoide permanece encendido cuando la salida está desactivada

3

Tengo una fuente de alimentación con 12 V funcionando en un PLC común. La salida 0 en el PLC está conectada a un solenoide. El negativo en el solenoide se ejecuta en el suelo en la fuente de alimentación completando el circuito.

Cuando enciendo el PLC y la fuente de alimentación externa, todas las salidas del PLC están apagadas y el solenoide está apagado. Cuando activo la Salida 0, mi solenoide se enciende como se espera. Sin embargo, cuando desactivo la salida 0, el solenoide permanece encendido. El solenoide solo se apaga si quito físicamente el cable a tierra.

edit:

El siguiente diagrama le da una idea. Fuente de alimentación cableada al pin 17. Salida 0 (pin 10) cableada al solenoide. El solenoide está conectado de nuevo a tierra en la fuente de alimentación.

Si doy la orden de activar la salida 0, el solenoide se enciende. Si doy la orden de desactivar la salida 0, el solenoide permanece encendido.

Enlaceamisolenoidecheapo. enlace

    
pregunta Ben B

2 respuestas

1

Basándome en las sugerencias, investigué mi relé y encontré que las salidas eran de CA. Especifiqué un relé similar con salidas de CC y todo funcionó como estaba previsto. Gracias por la ayuda de todos.

Ben

    
respondido por el Ben B
1

Un problema común. Todo tiene que ver con la bobina en el dispositivo, he tenido el mismo problema con energizar contactores antes.

En su lugar, intente utilizar la salida del PLC para activar un pequeño relé y cambiar el solenoide a través de un contacto de relé. Eso debería resolver tu problema.

    
respondido por el StuntMonkeh