¿Hay alguna razón para que los evaluadores de fase no sean prevalentes en los EE. UU.?

3

Pregunta suave aquí. Crecí en Irlanda, donde los probadores de fase (consulte imagen ) Se utilizaron para comprobar la vida útil del cableado doméstico. También fueron convenientes para controlar el encendido en un automóvil.

Nunca los veo usados en los EE. UU.

¿Por qué no? ¿Problemas de conexión a tierra?

Aclaración : Aprecio las respuestas, pero no estoy buscando sugerencias o comentarios sobre productos de seguridad a menos que se refieran a la pregunta de prevalencia.

    
pregunta copper.hat

2 respuestas

2

Esas son las herramientas más peligrosas que puedes obtener.
Confían en que usted complete el circuito para encender la luz de neón tocando el metal en la tapa del destornillador.

Dentro:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Hay muchas condiciones peligrosas que no puede ver:
- No estás conectado a tierra, pero la línea está en vivo.
- El voltaje no es lo suficientemente alto como para encender la luz de neón. Probablemente por eso no son comunes en las regiones de 120V.
- La resistencia o la lámpara está dañada y en corto o abierta.
- Potenciales flotantes (detrás del transformador de aislamiento).

Si insiste en usar un detector sin contacto, compre uno activo. Fluke VoltAlert por ejemplo. Pero lea el manual y conozca los límites de su equipo.

Pero la mejor manera es usar un medidor con un modo de baja resistencia. Al igual que el Fluke T90, para asegurarse de que lo que mide es correcto y no un " voltaje fantasma ".

    
respondido por el Jeroen3
0

En los EE. UU. hay pequeñas cajas de plástico con 3 LED como prueba de tierra y potencia. Tiene 3 dientes para que todos los modos sean probados. Junto con una prueba de tierra y neutral, algunos mejores tienen una prueba GFCI.

Estos casi han tomado el lugar de un simple "poke" probador que requiere más habilidad y un uso cuidadoso.

Este es uno de los muchos disponibles solo en Home Depot:

    
respondido por el Sparky256