¿Qué significa cuando hay una diferencia de voltaje entre masa y neutro?

15

Entre el suelo y el calor hay aproximadamente 120 V como se esperaba.

Esperaba que la diferencia de voltaje entre tierra y neutro fuera 0v, pero en cambio es 0.4V. ¿Por qué no sería este el caso? ¿Es una condición peligrosa? ¿Cómo se corregirá?

    
pregunta Mark Harrison

3 respuestas

14

Es la caída causada por la corriente que fluye a través del cable neutro como dice Andreja. En circunstancias normales, no debe haber corriente que fluya a través del cable de tierra.

Veo que lo tienes enchufado en un adaptador de 4 vías. Si enciende / apaga algo enchufado en el mismo adaptador (por ejemplo, una luz) y controla el voltaje, debería ver que cambia (aumentará al encenderse y al apagarlo) - Acabo de hacer este sencillo experimento con una lámpara de 4 vías y una lámpara halógena, aquí están los resultados:

Con la luz apagada:

Conlaluzencendida:

El multímetro estaba en el rango de 2 VCA y se conectó a la toma de corriente adyacente neutral y a tierra como se muestra en su pregunta. Puede ver que la caída de voltaje aumenta en ~ 400mV cuando se enciende la luz. Si conoce la corriente consumida por el aparato, puede hacer un cálculo aproximado de la resistencia del cable.

    
respondido por el Oli Glaser
15

Hice una pregunta similar en el sitio de bricolaje y no pude obtener una respuesta clara que explique cómo el alto voltaje es demasiado alto ...

De todos modos sobre el fenómeno eléctrico: es solo la simple ley de Ohm. Tienes cables que tienen alguna resistencia y tienes corriente atravesándolos. Por lo general, no debe haber corriente pasando por el cable a tierra, por lo que la caída de voltaje a través de él es cero y usted obtiene cero voltios. Por otro lado, tenemos corriente que pasa por el cable neutro y actúa como una resistencia, ya que tiene una resistencia baja. Estás aquí simplemente midiendo la caída de voltaje a través de él.

También está la segunda parte de la historia: el cable neutro debe estar referenciado a tierra en algún lugar, pero puede suceder que la referencia del terreno en esa ubicación sea diferente de la referencia del suelo en la ubicación de la conexión a tierra del edificio. Esto puede suceder, por ejemplo, en puesta a tierra tipo TT.

Un efecto similar podría aparecer en la puesta a tierra de tipo TN-C-S donde el neutro y la tierra están conectados entre sí en algún punto. Dado que no hay corriente que atraviese el cable de tierra y que la corriente pase a través del cable neutro, el cable neutro volverá a parecer una resistencia hasta el punto donde se unen.

También olvidé mencionar dos razones más que pueden marcar la diferencia: el sistema de alimentación es de CA y eso lo deja abierto al acoplamiento inductivo y capacitivo. Como la CA puede pasar por un condensador, puede pasar por dos cables que están uno al lado del otro. Los tamaños de aislamiento son tales que el efecto puede ser muy débil, pero en algunos casos puede producir un voltaje medible. Lo mismo ocurre con el acoplamiento inductivo: incluso un cable recto tiene inductancia y dos cables uno al lado del otro tendrán una inductancia mutua. En las frecuencias de alimentación de red, el efecto debería ser muy débil, pero podría contribuir a la tensión.

    
respondido por el AndrejaKo
2

Esto es seguro y también puede tener errores de medición, ya que no mide la verdadera tensión RMS en el modo de CA **

Lo que está midiendo es solo el voltaje de caída entre la conexión a tierra neutral en la conexión externa del transformador y la conexión a tierra local. En otras palabras, la caída de voltaje en su cable neutro. Esto es seguro. Dado que las corrientes de la Línea 1 y la Línea 2 tienden a cancelarse si son iguales, la corriente se minimiza y reduce la caída total como Línea 1 y amp; 2 son 180 grados fuera de fase, lo que hace 120 + 120V = 240V, por ejemplo, en América del Norte. Neutro solo está conectado a tierra en el transformador exterior.

Déjame aclarar para los confundidos. El diagrama esquemático muestra la línea 1, el neutro y la línea 2. Los voltajes son irrelevantes para la monofásico residencial. El primario puede ser Y o delta conectado a 3 líneas de fase según se requiera en una configuración residencial de reducción de nivel.

(actualizarenelhiloanterior....)**

Cuandonoexistenfallasatierra,todavíaesposibletenerunacaídadebajatensiónentreNeutroytierra.ParapasarlasemisionesconducidasporFCCIECenACSMPS,requierenunfiltrodelíneaLCconuncondensadordederivaciónatierraparasuprimirlospicosdeemisiónytambiénreducirlosimpulsosentrantes.

**Elcableadoresidencialestádimensionadoparaunacaídadel5%enelvoltaje,típicamentemáx.(Losestándareslocalespuedendiferir)Porlotanto,unacargaresistivadeLíneaaNeutralpuedecaer2.5%enlíneayneutral.

Porlotanto,seespera1/2del5%de120Vaco3Venneutral.(noes100%segurodequeestaespecificaciónseapliqueasuubicación,peroestoexplicasumedición.**

TambiénelDMMmideelvoltajepicoylaescalaalRMS,asumiendounaondasinusoidal,sinembargo,paraelvoltajedeimpulsoseleeráanormalmentealto(máscercadelpicoqueelRMS)LosPC,loscargadoresdeportátilesymuchosotrosdispositivoscontienentapasdefiltrodelíneaquecontribuyenaestacorrientedelíneadetierra,queestádiseñadaparasersegurayestálimitadaa0,5mArms,peropuedesermuchomásaltaconunanchodepulsoestrecho.

AquíestálatopologíadelosfiltrosdelíneatípicosdondeCestádiseñadoparaquenoexcedade0.5mARMS

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas