Estoy usando una combinación de Microchip PIC18F4520 y PIC16F73 en un controlador que conecta múltiples sistemas de calefacción para diferentes aplicaciones. Un gran problema con el que me estoy topando es que el horno de combustible fósil / el encendedor de chispa de la caldera hace que los micros se reinicien. ¿Alguien tiene experiencia / consejos sobre cómo remediar esto? Tenemos relés de aislamiento en el controlador para aislar el voltaje del horno del voltaje del controlador.
Hasta este punto, hemos agregado otra capa de relés de aislamiento externos para solucionar esto, pero como puede adivinar, esto no es aceptable para el cliente final.
En este punto, estoy pensando que un filtro de paso bajo puede ser una ruta a seguir, pero parece que esto puede terminar en el mismo resultado (ciclo del sistema).
Cualquier consejo sería apreciado.