Tengo un informe de prueba de transformador en el que la impedancia de secuencia cero se ha medido de acuerdo con el estándar IEEE.
YNyn0 Transformer tiene una clasificación de 132 / 11kV, 45MVA, 28% de impedancia sin devanado delta.
En el informe de prueba no hay un solo valor para la impedancia de secuencia cero, pero tiene tres valores de impedancia derivados. Han medido Z1no, Z1ns y Z2no.
Esa es la impedancia medida desde el lado primario mientras que el secundario está abierto y corto, y la impedancia medida desde el lado secundario mientras que el primario está abierto. Eventualmente calculamos Z1, Z2, y Z3.
Estos son los pasos de derivar.
SupongoqueesteZ3esfantasma/impedanciadeltadeltanque.Mipreguntaes¿quédebousarcomoimpedanciadesecuenciacero?esZ3ocualquiercombinacióndeZ1,Z2yamp;Z3?
DenuevoenDIgSILENT,estaconfiguracióndedevanadorequierelossiguientesdatos.Impedanciadesecuenciaceroyimpedanciademagnetizacióndesecuenciacero.¿SonesosvaloresrespectivamenteZ3yZ1+Z2?
preguntabastantesimilar!