Interpretación de la impedancia de secuencia cero de YNyn0 Transformer

3

Tengo un informe de prueba de transformador en el que la impedancia de secuencia cero se ha medido de acuerdo con el estándar IEEE. YNyn0 Transformer tiene una clasificación de 132 / 11kV, 45MVA, 28% de impedancia sin devanado delta. En el informe de prueba no hay un solo valor para la impedancia de secuencia cero, pero tiene tres valores de impedancia derivados. Han medido Z1no, Z1ns y Z2no. Esa es la impedancia medida desde el lado primario mientras que el secundario está abierto y corto, y la impedancia medida desde el lado secundario mientras que el primario está abierto. Eventualmente calculamos Z1, Z2, y Z3. Estos son los pasos de derivar.

SupongoqueesteZ3esfantasma/impedanciadeltadeltanque.Mipreguntaes¿quédebousarcomoimpedanciadesecuenciacero?esZ3ocualquiercombinacióndeZ1,Z2yamp;Z3?

DenuevoenDIgSILENT,estaconfiguracióndedevanadorequierelossiguientesdatos.Impedanciadesecuenciaceroyimpedanciademagnetizacióndesecuenciacero.¿SonesosvaloresrespectivamenteZ3yZ1+Z2?

preguntabastantesimilar! ¿Cuál es la secuencia cero equivalente de un YNy0? transformador?

    

1 respuesta

2

Si el componente Z3 es muy grande, como si se encontrara en un núcleo de 5 patas o en una unidad tipo shell, use Z12 e ignore Z3. Si Z3 es lo suficientemente bajo como para afectar sus cálculos, como en un diseño de núcleo de 3 patas, implementarlo como un transformador de 3 devanados Ynyn0d en DIGSILENT PowerFactory. Utilice las ecuaciones estándar de pi a tee para calcular las impedancias de secuencia cero efectivas Z0ps, Z0pt, Z0st para la entrada en PF.

    
respondido por el user171499

Lea otras preguntas en las etiquetas