¿Cuál es el límite de corriente en cada fase de un SAI trifásico de 160 kVA?

3

Soy un físico de entrenamiento, así que creo que entiendo voltaje, corriente, fase y potencia. Sin embargo, me falta el conocimiento para traducir entre esto y las calificaciones publicadas en equipos eléctricos trifásicos.

Si un UPS trifásico tiene una potencia nominal de 160 kVA, ¿significa esto que cada fase puede entregar 160/3 = 53.3 kVA? ¿O hay un factor de \ $ \ sqrt {3} \ $ involucrado?

    
pregunta Ben

1 respuesta

3

Sí, un suministro trifásico de 160kVA significaría 3 fases individuales cada una a 53.3kVA.

El factor de \ $ \ sqrt {3} \ $ surge en los cálculos de potencia cuando se usa un voltaje de línea de línea.

Tenga en cuenta que el UPS puede o no ser capaz de soportar cargas desequilibradas.

    
respondido por el madrivereric