Este es realmente un problema antiguo con los PLC y no es tan simple como su
soluciones previstas.
El mayor problema que tiene es que además de tener una amplia variedad de voltajes lógicos potenciales que necesita para manejar, los niveles lógicos reales pueden ser mucho más altos que el riel de 3.3 V que está utilizando internamente. Algunos sensores y dispositivos tienen umbrales lógicos superiores a 5V. Como tal, simplemente el uso de un circuito de corte como usted indicó no detectará el nivel bajo de tales sensores.
La etapa de entrada de los PLC debe ser mucho más flexible.
Incluso si el nivel lógico de bajo nivel es aceptable, cada uno de estos circuitos tiene problemas diferentes.
Zener / TVS Limiting
Estecircuitotienelaventajadeque,paraunatensióndeentradaconocida,elzenerpuededimensionarseparaquenuncapermitaquelatensiónsuperelatensióndelriel.Normalmente,elegiríaunZenerconunvoltajeinversomáspequeñoqueelriel,peromásaltoqueelumbrallógicodealtonivel.
Sinembargo,elZenerpasarágranpartedesuvidaconpolarizacióninversa,comotal,pagaráunapenalizaciónenformadetiempoderecuperacióninversacuandolaseñaldeentradadisminuya,loqueretrasarásuseñalunpoco.
ElotroproblemaconelZener,esqueelvoltajerealalqueselimitarádependedelacorrientequeloatraviese.Comotal,elvoltajedependerádelvoltajedelaseñalhastaciertopunto.Porlotanto,debediseñarlaresistenciaparaelvoltajedeentradamáximoyrecalcularparavoltajesmásbajosparaversielZenernoestálimitandoelvoltajepordebajodesunivelde\$V_{IH}\$.
Diodolimitadorsobreriel
ElusodeldiodohastaelrieltieneelproblemadequeelvoltajedesalidaaúnexcederáelVcc,aunquesoloseaunpoco.Sinembargo,esotodavíapuedeserperjudicialparalaentrada.Además,enestecaso,eltiempoderecuperacióninversasignificaque,parabordesdeentradarápidos,unaltovoltajelolograrábrevemente.
So
Dadoqueambosdeestoscircuitosincluyenunaresistenciaaltaenlaentrada,ambosrequierenqueloqueestéimpulsandolaentradatengaunabajaimpedanciadesalida.Delosdos,laversiónzenerproporcionaunamejorprotecciónperoacostadelrendimiento.Ningunodeellosfuncionarási\$V_{OL}\$delsensoradjunto>1,5Vomenos.
Alternativas
Opto-Coupling.
UnmétodocomúnutilizadoporlosPLCesusaroptoacopladores.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Este método le brinda el beneficio adicional del aislamiento y la separación del terreno. El problema con esto es que necesita alguna forma de acondicionamiento de la señal entre el sensor y la entrada para asegurarse de que el LED esté encendido en el umbral correcto, y que la cantidad correcta de corriente se alimente a través del LED. Ese acondicionamiento podría ser la resistencia simple que se muestra arriba, o un circuito complejo que incluye un comparador de algún tipo.
La velocidad del optoacoplador también es un factor limitante.
Sin embargo, este método se usa comúnmente porque le brinda total flexibilidad.
Acondicionamiento de entrada analógica
Otro método es aceptar la señal en forma analógica, compararla con una referencia de variable con histéresis y generar el nivel lógico de esa manera.
simular este circuito
Obviamente, los componentes, incluido el comparador, deben elegirse para adaptarse a los voltajes de entrada máximos. El circuito que se muestra es bastante simple, puede ser mucho más complejo con filtros, reguladores, protección ESD, etc.
Combinación
Por razones de aislamiento, puede combinar lo anterior y hacer que el comparador alimente un controlador de corriente constante al LED de un opto-acoplador.
Si estuviera desarrollando un producto, ensamblaría todo eso en un pequeño módulo enchufable que podría enchufarse en los zócalos de borde de tarjeta en una placa "madre", como la que usan para tarjetas en PC. De esa manera usted puede reemplazarlos fácilmente si uno se fríe. Ese método también le permite hacer que otros tipos de entrada estén disponibles, por ejemplo, una entrada de fibra óptica.