Cómo cablear la salida de un PLC

3

Tengo una pregunta sobre el cableado de la salida del PLC (modo: Omron CP1L). A continuación se muestra el diagrama de cableado de salida.

ElPLCtienealimentacióndeCAylaentradaesde24VCC.Comomuestralaimagen,lasalidatieneun"+" y un "-" que suministran un voltaje de CC. 00-07 son interruptores con COM separado. He programado la lógica de escalera correcta para activar una salida en 01. Pero cuando verifico con un multímetro a través de 01 y COM, no veo ningún voltaje.

¿Qué estoy haciendo mal? ¿La salida de 01 y COM en realidad suministra un voltaje? Si no, ¿qué debo hacer? No puedo encontrarlo en la documentación.

    
pregunta KMC

1 respuesta

3

No, no verá ningún voltaje entre COM y O1. Según página web de Omron hay varias variantes diferentes de este PLC. Algunos tienen salidas de relé y otros tienen salidas de transistor. De cualquier manera, debe proporcionar CA o CC (en el caso del relé) o simplemente CC (en el caso de las salidas de transistor). Esto se muestra en su diagrama mediante las fuentes de voltaje de CA y los símbolos de batería punteada. Debe comprobar qué versión tiene (consulte la página 6 de la hoja de datos para ver las configuraciones de salida).

Si tiene un modelo de relé, intente conectar un multímetro configurado a un rango de resistencia entre uno de los terminales 'O' y su terminal COM.

    
respondido por el MikeJ-UK