¿Puedo alimentar una pared interactiva "en vivo" con cinta de cobre y un adaptador de CA de 15 V?

3

Estoy trabajando en un proyecto de clase para hacer una pared viviente con LED, pintura y altavoces de imán espiral de cinta de cobre. Tengo un adaptador de CA de 15 V para alimentar la pared y la cinta de cobre para conectar los LED en grupos paralelos de circuitos en serie.

Si lograste entender algo de eso, me pregunto si la cinta de coper (que lleva la corriente) será peligrosa para que la gente la toque. El adaptador de 15 V en realidad produce 19 VCC y, según la etiqueta, tiene una corriente de 900 mA.

    
pregunta Xoria

1 respuesta

3

Creo que es una mala idea tener el cobre desnudo expuesto por varias razones:

  1. Bajo las condiciones adecuadas, incluso 19 V puede dañar a alguien. Esto tomaría varias cosas poco probables para unirse, pero los contactos abiertos en una pared hacen que los encuentros sean mucho más probables, por lo que eventualmente ocurrirá lo improbable.

  2. El cobre desnudo se corroe debido a la humedad del aire. Las personas que lo toquen y que agreguen sudor y aceites para la piel acelerarán ese proceso. A largo plazo, esto podría romper las cosas. A medio plazo, el "óxido" del cobre se desprenderá de las cosas, dañando tanto al cobre como a la cosa que está tocando. A corto plazo se verá feo.

  3. Las personas pueden captar cargas estáticas, lo que puede ser realmente malo para los componentes electrónicos sensibles cuando se descargan a través de él a través del cobre en la pared.

respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas