plataforma de red para cumplir con los requisitos de valor muestreado IEC61850

3

He desarrollado un simulador basado en Linux del editor de valor muestreado IEC 61850, incluso con RT linux. Todavía no puedo cumplir el requisito de publicar un mensaje con MTU = -1500, cada 1uS en una plataforma de PC. Alguien sugirió que los chips DSP, realmente un pez fuera del agua en el campo, alguien puede sugerir un chip DSP que pueda funcionar con Linux y poder cumplir con los requisitos de procesamiento y red.

    
pregunta ItWasJustified

1 respuesta

3

Creo que está malinterpretando los requisitos para la transmisión de valor muestreado IEC 61850. Es posible que pueda crear un archivo de configuración que requiera una frecuencia de muestreo de 1 MHz, para un conjunto de datos que se acerque a 1500 bytes, pero esto es claramente poco realista en la práctica.

Hay un formato sugerido (pero no estandarizado) para SV, IEC 61850-9-2 "LE" (Edición Lite), que es usado por varios proveedores de hardware. Esto incluye hasta cuatro muestras de voltaje y cuatro de corriente, y termina con un tamaño de paquete de aproximadamente 126 bytes. Se sugiere muestrear a 80 muestras por ciclo nominal para aplicaciones de protección, por lo que para un sistema de potencia de 50 Hz esto significa 4000 paquetes por segundo.

Esto equivale a aproximadamente 4 Mbps, por flujo SV. Si está simulando el contenido del paquete, entonces la sincronización de tiempo probablemente no sea importante en este caso, por lo que ni siquiera debería necesitar una plataforma en tiempo real: una PC debería ser capaz de generar varios flujos SV lo suficientemente rápido.

Si es de alguna utilidad, creé un programa que se puede usar para generar datos simulados de SV: enlace

    
respondido por el sblair