Medición actual en medidor de energía

3

En los circuitos de CA en el medidor, tenemos una línea y neutro que van al medidor y luego todos los dispositivos están conectados a él. Para cada dispositivo, requerimos una línea y una conexión neutral. Si quiero medir la corriente en un dispositivo en particular, puedo medirla de la siguiente manera:

  1. ¿Introduciendo un transformador de corriente en la línea antes de que la corriente ingrese al dispositivo?

  2. Para medir la corriente en el extremo neutral, es decir, después de la carga.

¿Mi último punto es correcto o no?

    
pregunta Disha Karnataki

1 respuesta

3

Tu punto 2 debe ser correcto. Ley actual de Kirchoff dice que la suma de todas las corrientes que entran en un dispositivo tiene para igualar la suma de todas las corrientes que fluyen desde un dispositivo.

Por lo tanto, si su carga solo tiene 2 cables conectados (caliente, neutro), entonces debe haber una corriente igual en cada cable.

Sin embargo, hay una advertencia: muchos dispositivos también tienen una conexión a tierra. En circunstancias normales, creo que la mayoría de los dispositivos no permiten que la corriente fluya hacia el pin de tierra. Sin embargo, a veces sucede. Si ese es el caso, y está midiendo solo el cable neutro, puede medir menos corriente de la que realmente fluye a su carga desde el cable caliente.

    
respondido por el Evan Krall

Lea otras preguntas en las etiquetas