Del Manual del Transformador de ABB, 3e:
3.9 Impedancia de cortocircuito
Los usuarios a veces tienen requisitos particulares con respecto a
impedancia de cortocircuito. Dichos requisitos pueden ser determinados por:
- operación paralela con unidades existentes
- limitación de la caída de tensión
- limitación de las corrientes de cortocircuito
El diseñador de transformadores puede cumplir los requisitos de diferentes maneras:
- El tamaño de la sección transversal del núcleo. Una gran sección transversal proporciona una baja impedancia y viceversa.
- Un transformador alto da baja impedancia y viceversa.
Para cada transformador hay, sin embargo, un rango más pequeño que da
El transformador óptimo desde un punto de vista económico, que es el
la suma más baja de los costos de fabricación y el valor del capital de la
pérdidas.
La 'impedancia de cortocircuito' mencionada anteriormente es el porcentaje de impedancia del transformador. La cita anterior dice que la impedancia del transformador puede modificarse cambiando la construcción del núcleo.
Tenga en cuenta que la impedancia de un transformador es principalmente "reactancia de fuga" inductiva, es decir, impedancia magnética. Por lo tanto, la diferencia entre un transformador al 1% y un transformador al 5% tiene que ver principalmente con el diseño del núcleo magnético del transformador. El transformador al 1% requeriría mucho más núcleo de hierro que el transformador al 5%, y sería físicamente más grande para igualar, lo que explica el mayor costo.
De J & P Transformer Book , 12e:
En el Capítulo 1 se explicó que la reactancia de fuga de un
El transformador surge del hecho de que todo el flujo producido por uno
El devanado no une el otro devanado. Como sería de esperar, entonces,
La magnitud de este flujo de fuga es una función de la geometría y
construcción del transformador ....
Dado que la reactancia es el resultado de un flujo de fuga, la reactancia baja debe ser
obtenido al minimizar el flujo de fugas y hacer esto requiere una gran
núcleo como sea posible. Por el contrario, si se puede tolerar una alta reactancia,
Se puede proporcionar un núcleo más pequeño.
La resistencia del conductor (es decir, la resistencia del devanado de cobre) es típicamente pequeña, 1/10 de la impedancia total o menos. La pauta dada en AS3851 es que se puede considerar que los transformadores de potencia de menos de 10 MVA tienen X / R = 10.