Pregunta con respecto a los interruptores automáticos de clasificación completa (100%)

3

Cuando se especifican disyuntores, se acostumbra que los disyuntores que protegen el equipo de flujo descendente y los conductores del alimentador no tengan una clasificación de más del 80% de su corriente de carga nominal máxima corriente abajo en la tensión del bus para los dispositivos / alimentadores.

Pero he encontrado aplicaciones en las que se usan / especifican interruptores clasificados al 100%. Estos son generalmente en escenarios de distribución de energía de alto voltaje.

Entiendo que el uso de interruptores con una clasificación del 100% permite el uso de conductores de alimentación descendentes más pequeños. Pero, ¿alguien sabe dónde usar tales interruptores tiene sentido? Son más caros que los rompedores normales.

    
pregunta Mephistopheles

1 respuesta

3

Encontré este excelente blog de Schneider Electric en la diferencia entre los interruptores clasificados al 100% y el 80%. Este es un enlace al Podcast mencionado en el blog.

  

Eliminando la confusión más del 80% frente a los interruptores automáticos con clasificación del 100%

     

Paul Desmond | 12 de junio de 2014

     
  1. Al crear o actualizar un centro de datos, en algún momento deberá   tomar una decisión sobre qué interruptores de circuito utilizar. Mientras que en la cara   de lo que puede parecer una decisión simple: use la que es la   mejor ajuste para su carga, de hecho, puede llegar a ser significativamente más   complicado si no tienes un conocimiento profundo del interruptor   calificaciones y lo que significan.

  2.   
  3. En el mundo de los interruptores, ha habido algunos malentendidos acerca de   los términos disyuntores "100% clasificados" y "80% clasificados". Para disipar el   confusión, Mohamed Shishani de Schneider Electric armó un breve   (menos de 10 minutos) podcast que hace un buen trabajo explicando el   problema.

  4.   
  5. La comprensión de la diferencia entre los dos comienza con una lectura de   El Código Eléctrico Nacional 2011. Sección 210.20 (A) del código.   básicamente dice que un disyuntor para un circuito derivado debe ser   clasificado de tal manera que puede manejar la carga no continua más 125% de la   carga continua. ( Una carga continua es aquella en la que la corriente máxima es   Se espera que continúe durante 3 horas o más .) En otras palabras, el interruptor   Necesita un 25% de capacidad adicional de la carga continua para la altura. Ese,   por supuesto, significa que necesita un interruptor más grande y más caro.

  6.   
  7. Sin embargo, hay una excepción. Cuando el interruptor automático está en la lista   para operar al 100% de su calificación, el requisito adicional del 25%   se va . En su lugar, el dispositivo simplemente tiene que ser capaz de manejar la suma   de la carga continua y la carga no continua.

  8.   
  9. Ahora, en la práctica, puedes pensar que casi siempre tendrá sentido   Compre trituradores 100% clasificados y llámelo un día. Pero como apunta el podcast   fuera, no es tan simple.

  10.   
  11. Debe realizar algunos cálculos de carga para determinar si sus cargas son   Principalmente continua o no continua . Si todas tus cargas son   no continua, no tiene que preocuparse por el requisito del 125%, por lo que   solo puede dimensionar sus interruptores para el 100% de su carga. En ese caso,   estándar, los interruptores clasificados al 80% serán más económicos.

  12.   
  13. Si tiene algunas cargas continuas, Shishani dice que es mejor   segmenta tus circuitos para que tengan el mismo sabor, ya sea   Continuo o no continuo. Entonces la elección del interruptor se convertirá en   claro.

  14.   
  15. Donde no puedes hacer eso, necesitas determinar la carga en cada rama   circuito, luego calcule el amperaje requerido que necesita para cada   cortacircuitos. La calificación será mayor para el estándar, 80% calificado   disyuntores porque debe permitir un 25% de capacidad adicional en el   cargas continuas. Eso puede hacer que los rompehielos al 100% sean más económicos.   elección. Por otro lado, si necesita espacio para el crecimiento, eso también puede   jugar en la ecuación.

  16.   
  17. El podcast pasa por algunos cálculos de muestra para ayudarte   Entender todas las compensaciones. Echa un vistazo para ver si puedes guardar algunos   dinero la próxima vez que necesite comprar interruptores automáticos.

  18.   
    
respondido por el Sparky256

Lea otras preguntas en las etiquetas