Cuando se especifican disyuntores, se acostumbra que los disyuntores que protegen el equipo de flujo descendente y los conductores del alimentador no tengan una clasificación de más del 80% de su corriente de carga nominal máxima corriente abajo en la tensión del bus para los dispositivos / alimentadores.
Pero he encontrado aplicaciones en las que se usan / especifican interruptores clasificados al 100%. Estos son generalmente en escenarios de distribución de energía de alto voltaje.
Entiendo que el uso de interruptores con una clasificación del 100% permite el uso de conductores de alimentación descendentes más pequeños. Pero, ¿alguien sabe dónde usar tales interruptores tiene sentido? Son más caros que los rompedores normales.