Tengo una pregunta básica acerca de la utilidad de un estudio de flujo de potencia versus una simulación de fasor de una red.
Aquí hay una descripción de simulación de fasores del manual de Matlab Simpowersystems
" Si, en un circuito lineal, solo te interesan los cambios de magnitud y fase de todos los voltajes y corrientes cuando los interruptores están cerrados o abiertos, no es necesario que resuelvas todas las ecuaciones diferenciales (estado-espacio Modelo) resultante de la interacción de los elementos R, L y C. En lugar de eso, puede resolver un conjunto mucho más simple de ecuaciones algebraicas que relacionan los fasores de voltaje y de corriente. Esto es lo que hace el método de solución de fasor. Como su nombre lo indica, este método calcula voltajes y corrientes como fasores. Los fasores son números complejos que representan voltajes y corrientes sinusoidales a una frecuencia particular. Pueden expresarse en coordenadas cartesianas (reales e imaginarias) o en coordenadas polares (amplitud y fase). A medida que se ignoran los estados eléctricos, El método de solución de fasor no requiere un solucionador particular para resolver la parte eléctrica de su sistema. Por lo tanto, la simulación es mucho más rápida de ejecutar. Debe tener en cuenta, sin embargo, que esta tecnología de solución más rápida nique da la solución solo en una frecuencia particular. "
y la definición de wikipedia de un estudio de flujo de potencia
" En ingeniería energética, el estudio de flujo de potencia, o estudio de flujo de carga, es un análisis numérico del flujo de energía eléctrica en un sistema interconectado. Un estudio de flujo de potencia generalmente utiliza una notación simplificada, como Diagrama de una línea y sistema por unidad, y se centra en varios aspectos de los parámetros de alimentación de CA, como voltajes, ángulos de voltaje, potencia real y potencia reactiva. Analiza los sistemas de alimentación en funcionamiento normal en estado estable. "
Para hacer una simulación de fasor, imagino que cualquier inyección de carga puede modelarse como inyecciones de corriente a voltaje constante o fuentes de voltaje a corriente constante. (?)
Mi confusión es la siguiente. ¿Por qué se haría un estudio de flujo de potencia si toda la información de voltajes, corrientes y ángulos de fase se puede obtener de una simulación de fasor (considerando que no es necesario que asumamos un estado estable)? ¿No se podría obtener una descripción más realista de la dinámica del sistema (y toda la información correspondiente que proporcionará el estudio de flujo de potencia) con una simulación de fasor?
Obviamente estoy confundido sobre lo que se supone que cada método debe lograr o puede haber hecho suposiciones incorrectas. Le agradecería que alguien señalara lo que podría ser.