Dab vs Dac transformer

3

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¿Por qué podría uno usar un transformador delta-estrella con el delta configurado en Dab en lugar de Dac, o viceversa? ¿Esto causará una diferencia en la secuencia de fases? En Dab, el lado de no polaridad de la bobina A está conectado al lado de polaridad de la bobina C, y en Dac el lado de no polaridad de la bobina A está conectado al lado de polaridad de la bobina B, como se muestra en el esquema.

    
pregunta nmorris

2 respuestas

3

Descargo de responsabilidad: Esta no es mi área de especialización. Tu pregunta me hizo investigar un poco.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. (a) DAB - D elta con A y B en la primera fase. (b) DAC - D elta con A y C en la primera fase. Tenga en cuenta que los voltajes de fase a fase de Y a DAB retrasan el cable primario, mientras que los voltajes DAC .

  

¿Esto causará una diferencia en la secuencia de fases?

Los diagramas de fasores muestran que la secuencia sigue siendo roja, amarilla, azul pero que (con rotación en sentido contrario a las agujas del reloj) las secundarias de DAC retrasan los primarios en 30 ° y la ventaja de DAB en 30 °. La diferencia entre DAB y DAC es de 60 °.

Si todo esto hace una diferencia depende de cómo se conectan las secundarias y si, por ejemplo, están conectadas a Va, Vb y Vc, como pueden estar en algunos sistemas polifásicos. Consulte 30 ° cambio de fase para un ejemplo.

Otras lecturas sugieren que saber si su DAB o DAC es muy importante para ciertos circuitos de detección de fallas como el que se muestra en la Figura 10 de Guía de la aplicación Transformer Protection .

  

LaselecciónincorrectadelacompensaciónDABvs.DACesunafuentecomúndeproblemasdurante  Lafasedepuestaenmarchay,encargaligera.  Transformadores,puedenserfuentedemalfuncionamiento.  vistomuchodespuésdelarranqueinicial.

    

Estosdosmétodosparaconectarundeltatienenmuy  Grandesefectossobrequéfasesdelladodelta.  Verlacorrienteduranteunafalladelladodeestrella.Porejemplo,  ExaminelasfallaslateralesenestrelladelaFig.10.Nota  que,paraeldeltadeDAB,lafaseAdelladoYa  falladetierracreacorrienteenlaslíneasAyB  enelladodeldelta,peroparaundeltaDAC,laestrella  ladoUnafalladefaseatierracreacorrientesen  líneasAyCenelladodelta.

Haymuchomáseneldocumentoquepuedeserdeinterés.

Másinformación: Powerstar Inc .

    
respondido por el Transistor
0

Hay una gran diferencia en algunos casos . El dibujo 2 (Dab) tiene un Va-Vb, Vb-Vc, Vc-Va que mantiene la relación trifásica necesaria para impulsar motores trifásicos. En otras palabras, las fases crean un 'efecto de rotación' al mantener un desplazamiento de fase de 120 grados, por lo que el motor también gira.

Para cualquier aplicación donde se utiliza un puente rectificador trifásico para convertir la CA en CC Entonces, cualquiera de los dos diseños funcionará ya que las fases simplemente se suman, creando una ondulación de 180 HZ que se suaviza fácilmente en un voltaje de CC. El cableado 'Dab' garantiza que los motores trifásicos funcionarán, de lo contrario es un caso de "no importa". Si las fases se usan individualmente, también es un caso de "no importa".

    
respondido por el Sparky256