La tierra del osciloscopio corta chispas mientras se conecta a la fuente de alimentación

3

La tierra del osciloscopio corta chispas mientras se conecta a la tierra de la fuente de alimentación. Entiendo que el clip está conectado a tierra. Pero, ¿por qué no se enciende cuando estoy alimentando un circuito de suministro?

    
pregunta user23739

1 respuesta

4

El equipo con un enchufe de 3 clavijas generalmente tiene un condensador llamado tapa en Y conectado entre el marco de metal (que debe estar conectado a tierra) y cada lado de la línea.

Esto es para evitar la EMI de alta frecuencia. También permite que una pequeña corriente de fuga fluya hacia la caja.

Si el caso está realmente conectado a tierra, no hay problema. Si la tercera clavija del enchufe está flotando por algún motivo, obtendrá una pequeña chispa cuando conecte el chasis a tierra. Por lo tanto, su alcance o el chasis de la fuente de alimentación no están conectados a tierra.

Las regulaciones relativas a las tapas en Y aseguran que no haya fugas suficientes para una descarga eléctrica grave, pero puede sentir un cosquilleo si se encuentra entre las dos. En esta situación, un Y-cap corto puede ser un gran peligro para la seguridad, pero afortunadamente estos topes están diseñados para no fallar.

John

    
respondido por el John D

Lea otras preguntas en las etiquetas