¿Hay datos de prueba para receptáculos de 120 V expuestos a sobretensiones continuas?

3

Parte de mi trabajo es investigar incendios y daños eléctricos. He visto un caso en una residencia donde supuestamente se inició un incendio en el área de un recipiente vacío, y la conexión neutral del edificio fue mala, lo que provocó todo tipo de fluctuaciones de voltaje entre las fases. Eso me lleva a hacer esta pregunta.

Entiendo que UL 498 involucra pruebas de receptáculos para resistir voltajes de más de 1000 voltios, pero que esta prueba es solo para un número limitado de ciclos. ¿Hay datos de prueba disponibles para receptáculos de 120 voltios expuestos a 240 voltios por semanas a la vez?

    
pregunta Stephen Collings

1 respuesta

3

Le aconsejaría satisfacer su pregunta a través de algunas pruebas que podría hacer. La base de su pregunta es un "receptáculo vacío" que es uno donde no hay carga conectada y no hay flujos de corriente.

Comience con un nuevo receptáculo de un tipo similar. El uso de un medidor Meg-Ohm a 500 y 1000 voltios mide la resistencia de caliente a Nuetral y caliente a cualquier superficie metálica en el dispositivo (tierra).

Fuente un transformador elevador simple como este enlace

Conecte el transformador a 120 v y el secundario del transformador al punto caliente y neutral del receptáculo.

Desconecte el receptáculo y vuelva a realizar las pruebas de megger a intervalos de un día / semana / 2 semanas.

Dudo que el resultado de tu experimento resulte en una ruptura de la resistencia del receptáculo.

Ahora, si el caso de su incendio fue el resultado de una carga conectada al receptáculo y no estaba vacío, como en el caso de que le estén mintiendo, eso plantearía un conjunto de preguntas totalmente diferente y una causa de falla. .

    
respondido por el Tinkerer