La forma más sencilla de probar o simular el ruido de fondo o el ruido de CM es con un generador en serie utilizando un estrangulador de CM. Solíamos utilizar un amplificador de potencia de audio y RF, motores cepillados retorcidos a lo largo de los cables y grandes pulsos inductivos.
Pero también puede usar una onda cuadrada usando contactos NC secos en serie con bobina de relé de potencia.
Pero deberías leer el estándar.
Incluso puede inyectar un rayo CM de 6kV con un tiempo de subida de 30 ns. Use la serie R de 100 ohmios en un transformador CM ideal como CM.
Un tipo. El transformador no está tan equilibrado como un choke de CM que requiere una tolerancia del 0,1% para suprimir 60dB, luego el filtro Pi proporciona el punto de ruptura de LPF. Compruebe las especificaciones. Una fuente de alimentación de transformador de hierro típica atenuó 70 dB para rayos en una salida DC lineal con un filtro de línea. Los suministros de SMPS varían ampliamente.
Ir a buscar completamente CMRR en DAs, IAs, y OAs
Pete Semig
Ingeniero de aplicaciones analógicas-Precision Linear TI site