Conexiones en el análisis de flujo de carga

3

Tengo una duda muy teórica. Estoy tratando de entender completamente el análisis de flujo de carga y su aplicación. Así que tengo una red con unos 300 nodos (red de transmisión AC). Dentro de cada nodo tengo carga y generación. También los nodos están conectados entre sí por diferentes líneas de voltaje (110kV, 220kV y 380kV). Entonces, mi tarea es crear la matriz de admitancia del sistema. Por lo tanto, tengo que asumir ciertas condiciones. Los nodos son regiones de un determinado país, por lo que dentro de ellos se encuentran las ciudades y la subestación y lo que sea necesario. Solo estoy considerando las líneas que entran y salen de los nodos. Entonces, mis dudas son:

1.- ¿Cómo trato con los nodos conectados por más de una línea? Especialmente cuando estas líneas tienen diferentes longitudes y capacidades máximas.

2.- ¿Cómo establezco nodos de generación y carga (basado en la teoría del análisis de flujo de carga enlace ) Debería dividir los nodos? (Teniendo en cuenta que las ecuaciones para este tipo de nodos varían en relación con las variables conocidas).

3.- Los transformadores están dentro de los nodos (como dije, mi idea es considerar solo las líneas que salen y entran desde los nodos) ¿Es esto correcto? ¿Puedo descuidar los transformadores y considerar solo las líneas?

4.- La única forma de tener la red completa completamente conectada es considerando todas las líneas de voltaje como una. Explicación: una región está conectada con otra por una línea de 380 kV y luego esta se conecta con otra por una línea de 110 kV y así sucesivamente. ¿Es esto correcto?

Es difícil entender el análisis del flujo de carga sobre la marcha, ya que tengo que saltar a un problema complejo con un breve aviso.

    
pregunta zom-pro

2 respuestas

4

El análisis del flujo de carga generalmente trata con sistemas con nodos que están conectados por más de una línea. Una matriz de admitancia describe las conexiones entre los nodos. Puedes ver más sobre la matriz de admisión aquí: enlace

Las diferentes longitudes de línea se tienen en cuenta en la matriz de admitancia. Cuanto más larga sea la línea, mayor será la impedancia y menor será la admitancia. Si no hay componentes controlables en el sistema, no puede tener en cuenta los límites de corriente, ya que las corrientes no se pueden controlar.

No es necesario dividir los nodos entre los nodos de generación y de carga. Para cada nodo, debe conocer la potencia activa y la tensión (nodo PV) o la potencia activa y reactiva (nodo PQ). Puedes sumar el impacto del generador y la carga. A menudo, si el nodo tiene un generador, entonces es un nodo PV.

La reactancia de los transformadores es muy alta en comparación con la reactancia de las líneas en sí, y por lo tanto no se puede ignorar. Un transformador se puede representar mediante una impedancia, que se puede agregar a la impedancia de la línea a la que está conectado.

No estoy seguro de lo que quieres decir en tu última pregunta, pero si estás preguntando si es necesario simplificar el sistema para que se represente como una cadena de nodos, entonces la respuesta es no. La matriz de admisión describe la relación entre los nodos y puede acomodar sistemas más complejos que una cadena.

Si su sistema tiene 300 nodos, entonces su sistema es bastante grande. Para sistemas más grandes que unos pocos nodos, calcular una matriz de admisión a mano es laborioso. Recomendaría usar el software de flujo de potencia para realizar el flujo de carga Una lista bastante completa de software para el análisis de sistemas de energía se puede encontrar aquí: enlace

    
respondido por el Katt
0

Solo por completar el tema. La estrategia que finalmente estoy usando es:

Tengo 3 voltajes 110kV, 220kV y 380 kV. En cada región dividiré el nodo en estos 3 voltajes y conectaré estos 3 nuevos nodos con un transformador. Entonces todas las líneas de un voltaje dado se conectarán con su nodo correspondiente. Si hay más de 1 línea entre los mismos dos nodos, los agregaré si tienen el mismo voltaje. De lo contrario, los calcularé como líneas separadas.

Este enfoque parece estar funcionando bastante bien.

    
respondido por el zom-pro

Lea otras preguntas en las etiquetas