disyuntor para 1/4 HP 115V AC motor?

3

Estoy construyendo una máquina para ayudarme a fabricar algunos componentes ópticos más rápidamente. La máquina será alimentada por un motor de 1/4 HP simple, "aburrido", como los que se usan para varios electrodomésticos. Realmente compré este:

enlace

La descripción del producto dice: "motor de fase dividida, 5.4 amperios, 60 hertzios, protector automático". El título de la página en caso de que el enlace esté muerto: "A.O. Smith GF2024 1/4 hp, 1725 RPM, 115 voltios, marco 48/56, ODP, motor del soplador de transmisión de correa con cojinete de manguito".

¿Cómo elegirías el interruptor automático para esta cosa? Supongo que tendrá que soportar una corriente mayor a los 5.4 amperios establecidos, porque hay un shock inicial cuando lo enciendes.

Para mayor seguridad, preferiría un interruptor de 2 polos. Los elementos ópticos están recubiertos con algún líquido a base de agua durante el procesamiento y, si bien no hay posibilidad de que el líquido llegue al interior de la caja, donde está el motor, estoy muy a favor de tomar medidas de seguridad adicionales siempre que sea razonablemente posible .

    
pregunta Florin Andrei

2 respuestas

2

Debido al entorno, parece que necesita uno de estos (detector de corriente residual): -

Esto detecta una diferencia en la corriente entre los dos cables de CA y dispara los contactos que rompen el circuito. También tiene fusibles para sobrecargas y puede considerar que esto es suficiente protección.

    
respondido por el Andy aka
2

Suponiendo que está usando 115 V, esto se usará en América del Norte.

El disyuntor de 2 polos para 115V no tiene sentido, no hace nada por ti.

No puede conectar esto en el campo con un cable de menos de 14 g, por lo que un disyuntor de 15A está bien. El motor tiene su propia protección incorporada.

Si el ambiente es húmedo, se le pedirá que use un GFCI (versión norteamericana del RCD mencionado anteriormente). Sin embargo, puede experimentar disparos molestos. Es mejor diseñar el sistema para no permitir la exposición a la humedad.

    
respondido por el J. Raefield

Lea otras preguntas en las etiquetas